这个结构要保证两个条件,即IP和接地符合标准要求。
0 E( L/ c3 _ Z% q$ K4 @$ J9 L4 Y( M' N) w; }# Z% L* O* x+ w, z
对于接地问题,首先要做防松措施,保证接地连续性,还要检测接地电阻值有没有超出标准要求0.5欧姆。
1 {6 R8 z8 G; l+ ]: U% y' C3 V, Q4 N# W$ y6 V. U3 r- ^5 [
如图片结构,想利用灯体大身与封盖之间的螺丝做接地连续,但又要保证能符合IP要求,按标准要求,接地用途的部件是不能用于其它目的。
7 t4 A# f6 ?9 M1 J(是不是出于成本考虑,不使用单独的接地螺丝和接地线)
1 A) T$ f6 e: R如中间衬垫了非铜金属的又是在维修期间必须拆装的,潜在接地连续性及低电阻性将不能保证。
# M0 d) v" M8 bThe earthing connections shall be of low resistance.
& q4 t& t# l( RSelf-tapping screws may be used to provide earthing continuity, provided they comply with the requirements given in 4.12.1.