[IEC灯具] IEC60968带电体到灯头载流体距离

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-18 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位好,: |" p# S9 J( \" D
请问对于节能灯(荧光灯) E27灯头 内部带电体到灯头载流部件(金属)是否有距离要求???
* W' \. R% r, {1 i" T- n2 ~4 {(请注意电源板输入线火线上是有保险丝的)" K. C% U+ ?' B$ \
此外,很多灯头附近 厂家为了更好的散热,会开一些小孔,如果按内部带电体到外壳直接至少5mm的距离要求,是不过的,& N( G7 r9 }4 B7 p) w2 v
但既然灯头如果考虑为安装的时候不会意外触摸到,那么这些小孔很靠近灯头,那么是否也可以考虑为不可触摸而满足要求??
' n1 c7 D! @8 H9 w) _- s2 V& d5 E7 L# u& M
沙发
发表于 2012-9-18 17:31 | 只看该作者
灯头在使用时事不可被触及的,这个有灯座和试验指能判别
1 Z. m) d+ m" z- a4 n这样的话,你的带电体到灯头外壳满足基本绝缘就可以啊
板凳
发表于 2012-9-19 00:21 | 只看该作者
同问:如果灯头引线通过散热孔距离可触及的塑料壳很近,是否可判不合格?
地板
 楼主| 发表于 2012-9-19 09:29 | 只看该作者
既然不可触及,为什么要满足基本绝缘,我觉得要考虑的倒是内部带电体会不会引起L N之间基本绝缘距离不够 或者造成L N之间短路# O8 R' Y' ]3 k, ^- e9 t" H6 l
请看我产品的图片,希望大家能帮忙看下,一直困扰很久了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
5#
发表于 2012-9-19 10:22 | 只看该作者
我同意楼上的观点,我也觉得要考虑的内部带电体会不会引起L N之间基本绝缘距离不够, 或者造成L N之间短路。
6#
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:31 | 只看该作者
再顶一下 如果开孔改成此种样式,是否就可以了