安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距清明节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1163|回复: 1

[综合话题] 专家问答—— 电路保护器件常见试验问题解答

[复制链接]
发表于 2012-5-1 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
专家问答—— 电路保护器件常见试验问题解答
  y5 G6 e/ ^; S4 X

发布时间:2012-04-27  〖字号:
% {1 k9 P5 j$ B! X) I' y+ w
  问:选用断路器、熔断器等电路保护产品时,应该注意哪些方面呢?2 m& b; D4 u0 p) d. X9 D- f
  答:断路器、熔断器等产品都叫电路保护产品,顾名思义就是在电路出现危险时它们要安全可靠地切断电路,所以选用这些产品最关键的目的,就是让它们该断的时候一定要断,不该断的时候不能随便乱断。把握了这个原则,就可以较好理解怎样选型了。; A* \3 |7 t3 y# X$ k
  断路器、熔断器等产品都有几个关键的参数,使用者在选型时一定要注意, 这几个参数分别是:额定电流、额定电压、额定分断能力、动作特性。
0 |2 B9 K2 l0 n6 x! X
  问:据说有的熔断器分快速动作和延时动作,那么快速和延时是怎么回事?怎么分辨?是不是越快断的就越安全?* P0 G' n, y( ]. c
  答:是的,对于小型熔断器,是有分快速动作和延时动作。这个快速和延时只是对于熔断器分断短路电流时而言的,即分断大电流而言;并不是说凡是延时动作的熔断器在任何电流下都比快速动作的熔断器要断得慢,在小的故障电流时,有时还恰恰相反,延时的产品比快速的产品断开得还要快,这是很有意思的。所以需要再次强调的是快速和延时只是针对大电流而言的,比方说10倍时的额定电流。
" i+ K/ R6 q6 A8 y  那么是不是越快断就越好呢?在电路发生故障时,当然是越快断越好,这样好起到保护作用。但有时也不是绝对的,对于某些电路,如有电动机的电路或有变压器的电路,在电路闭合瞬间,会产生一个尖峰脉冲电流,这个脉冲电流有时足以使得保护电路的熔断器熔断。
+ N0 [  m& E* L8 }* b) V$ S8 p
  问:分断能力是什么概念?据说有高分断和低分断之分,两者有什么区别?
+ o6 V; {- y9 h0 V4 U& Q  答:分断能力是断路器、熔断器等产品的一个至关重要的参数,它表征的是保护器产品分断短路电流的能力,通俗地讲就是指保护器能安全可靠地分断的最大电流。分断能力越大说明保护器产品能应付的短路电流的能力越强。小型熔断器是有分高分断能力和低分断能力。高分断能力是指小型熔断器的分断能力为1500A,就是说当有1500A的短路电流通过熔断器时,它能安全可靠地断开这个电流并且不会对周围环境造成影响。低分断能力是指小型熔断器的分断能力为10倍额定电流或35A(两者比较选较大者)。
* q' @. g4 G6 k# S  小型熔断器的高/低分断能力可通过产品上的标志来区分,对于高分断能力的产品,在额定电流和额定电压之间有一个“H”字母表示(Hight breaking capacity的第一个字母);相反低分断能力则用L表示(Low breaking capacity)。现在标准上还有一种介于高分断能力和低分断能力之间的产品,命名叫增强型分断能力,标志上是用“E”表示(Enhanced breaking capacity)。

9 T2 s% T% a8 u9 s  问:分断能力是不是越高越好?我们选用电路保护产品时是不是也要选择分断能力高的产品?
$ c# L( ^5 m$ L7 u7 h1 d, I/ Q  答:当然,分断能力是越高越好的,分断能力越高,说明它应付短路的能力越强,如果有条件当然是选择高分断能力的产品为好。但选择保护器产品不是仅唯分断能力是问的。分断能力越高,其成本自然会越高,这个是必须要考虑;同时,产品的额定电流与电路参数是否匹配,动作特性能否满足电路设计的要求,以及分断能力能否满足电路出现短路故障的要求等,都是选型的主要依据,这样综合地考虑来选样才是正确的方法。
9 d, G7 s( J+ N  P  问:断路器和熔断器相比,谁的分断能力更高?3 s% U' Z$ r  z7 |; E/ w+ W+ V
  答:这是没有绝对的。断路器和熔断器没有说哪个的分断能力谁比谁高。因为断路器和熔断器本身都分为很多种,不同的产品其分断能力不一样,所以不可以摆在一起横向比较。而应该是拿到一个产品,根据它的产品说明书上的分断能力标识来进行判断。5 O4 n1 X' k7 R: W6 c, N: w$ H5 Z. G
  问:既然说断路器和熔断器都能在电路出故障时切断电路,那么一个断路器和一个熔断器串联在一起,哪个会更快断?! ~2 ~5 d; r8 Q* N: o$ Q
  答:同样是没有绝对的。保护器产品的动作快慢,是由它本身的特性所决定的,一个产品其动作特性,即动作的快慢在出厂时就已经决定了,出厂时生产厂会提供这个产品的动作曲线图,即时间-电流曲线,使用者在选型时就应该根据生产厂提供的这个资料来选择符合自己要求的动作特性的产品。
; n0 e1 v: p1 F! z  那么如果一个断路器和熔断器串联在一起,谁动作得快与慢,不是谁说了算的,而是由这两个产品本身的动作特性来决定的。如果真的要比较,就要把这两个产品的时间-电流曲线放在同一坐标系中来比较。这样才能科学地判断哪个会更快断。

- k+ C* {  Y2 S/ q  问:之前说到过漏电断路器,那么家里安装这些保护电器时,可不可以就用漏电断路器来代替普通的断路器?这样又有漏电保护又有电路故障保护,一举两得。
+ F5 e% k1 J- `" y. K, e1 V  答:对于漏电断路器,即上次说的剩余电流断路器,分为两种,一种是不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB),另一种是带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO)。 带与不带过电流保护,用上面说的分断能力的概念来解释,就是带过电流保护的产品分断能力是跟普通的断路器一样的,所以有断开故障电流和短路电流的能力;而不带过电流保护的则不然,面对短路故障时只能望而兴叹了。所以从原理上来讲,家里安装保护电器,当然可以用RCBO来代替普通的断路器,既有故障电流保护又有漏电保护,但从成本上来说则会很高,所以需要斟酌考虑,估计会连较多家电的线路可装RCBO或RCCB+MCB,一般的线路可装MCB即可。
7 N' }- ^5 h% L% z7 ]4 T. k9 B6 I
: T& i  g- n% D* d) f- l: G( e

) X# ]* i5 }! J
发表于 2012-5-1 18:58 | 显示全部楼层
楼主辛苦 赞一个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-3-7 10:33 , Processed in 0.069618 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表