请教各位专家:) r$ g6 @; e( n
三相电网的电源不平衡度允许是多少?在什么标准上可以找到?
6 w+ }: N' V$ c$ [& a; L0 m& m! v% x
发表于 2012-4-20 23:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeanling 于 2012-4-20 23:48 编辑
" `; }* m2 Q2 V# i1 Y1 ~. c5 m
: p3 U* ~! P+ I2 o' R- }3 c; |根据《GB/T15543》规定, 公共连接点的负序电压不平衡度应不超过2%,短时不得超过4%;引起的负序电压不平衡度不超过1.3%,短时不超过2.6%。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:14 | 显示全部楼层
yeanling 发表于 2012-4-20 23:46
5 q0 t) g. \5 F' |! }; Z根据《GB/T15543》规定, 公共连接点的负序电压不平衡度应不超过2%,短时不得超过4%;引起的负序电压不平衡度 ...
) o* Y* m3 T0 u
多谢你的资料。原来不平衡度这么低啊?3 ]( j, @- ]+ M
我后来自己考虑了一下:0 ]4 R7 h# c. g, Z3 u3 f) Z* p1 f
在单相的时候,要进+-15%的电压范围测试,这个单相电压要变化15%。是不是意味着三相的电压幅值不平衡也是15%