[综合话题] 隔离LED驱动电源 T8铝壳耐压测试

[复制链接]
21#
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:25 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
novice-safty 发表于 2012-4-13 13:50
7 a& x  K" J) |  l4 v0 z7 p+ }# X看你按什么标准,单独对电源进行高压测试时用IEC61347的要求4U+2750打,漏电流100mA, 60S, 你用2mA的依据出 ...
) F4 @5 l" F' Q7 |9 _0 L" r
次级和外壳的距离有要求吗?
22#
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:28 | 只看该作者
山炮 发表于 2012-4-13 20:57 0 @6 }+ Q" x- b( G8 u
将灯管开一个观察窗,关灯再打,以便确认击穿位置。文中说单独打电源可以过,证明一、二次之间的绝缘可耐受 ...

6 ?8 D( f- D( z* I我们业务和说商检时是对整机打耐压的,所以才纠结这些问题
23#
发表于 2012-4-18 10:22 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-18 09:25 ' x& `: W8 ~) ]# H7 I
次级和外壳的距离有要求吗?

, V( H  |% H' r# G1 f, X% r有,看你的电压是多少来定( J/ j4 s% a* \4 e5 P! b
如果申请CE,你可以看60598的11章要求
24#
 楼主| 发表于 2012-4-18 11:18 | 只看该作者
novice-safty 发表于 2012-4-18 10:22
/ R. E" T, ~) ?* i有,看你的电压是多少来定
% L" k% ]& n1 u# A% O0 `2 T如果申请CE,你可以看60598的11章要求
+ Q! F$ l, |/ z4 V
嗯,好的,谢谢
25#
发表于 2012-4-18 11:42 | 只看该作者
驱动是二类的吗
26#
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:01 | 只看该作者
lanshi981215 发表于 2012-4-18 11:42 * a) n0 a" ?9 i) J6 X) n* F
驱动是二类的吗
; o" G& y+ J3 e: I. t
是指的电源吗?对于分类我也不太清楚。应该是属于二类的吧,采用高频变压器隔离的。
27#
 楼主| 发表于 2012-4-20 09:52 | 只看该作者
novice-safty 发表于 2012-4-18 10:22
  C2 Y4 t2 f  |6 L$ j. Y- V) @有,看你的电压是多少来定
) O* p* @5 h8 X' H如果申请CE,你可以看60598的11章要求
/ s& k4 p2 u5 c5 E7 O
工作电压是算次级的输出电压还是初级的输入电压,如果是输入电压的话,次级带电部分与可接触金属也就是铝壳,那不是要有好大的间距,T8管那么小,由于结构的原因,很难改善啊,要是次级电压,那电压才53VDC,应该不做要求。
28#
发表于 2012-4-20 10:15 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-20 09:52 6 G: f2 p# j' ~" ]4 z" d; f8 c5 [
工作电压是算次级的输出电压还是初级的输入电压,如果是输入电压的话,次级带电部分与可接触金属也就是铝 ...
; I/ H. `+ T4 B% u1 e- J
次级53V,那次级部分和铝壳有距离要求,你直接看598-1的11章。
( ~  r! }9 M( k: A+ J; c但是有一个机构认为,如果能通过附录A的测试,则可不考虑。但是又有机构认为25V以下才不考虑距离。
( _2 D. @% U2 X9 Z' Z, d# K
29#
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:13 | 只看该作者
novice-safty 发表于 2012-4-20 10:15
/ U3 g! |1 x! T7 ~$ T" b1 }次级53V,那次级部分和铝壳有距离要求,你直接看598-1的11章。/ T7 B  [* N: O1 V" I
但是有一个机构认为,如果能通过附录A的测 ...