发表于 2011-8-3 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
25.3打算永久性连接到固定布线的器具,应允许将器具与支撑架固定在一起以后再进行电源线的连接,并且这类器具上应具有下述的电源连接装置之一:& {* n- V, Q8 ]1 j+ a
——允许连接具有26.6规定的标称横截面积的固定布线电缆的一组接线端子;# c5 c+ |5 N$ `* |* a  P
——允许连接柔性软线的一组接线端子;2 h. K1 k: u. Z% I
注1:在这种情况下,允许先连接电源软线,然后再把器具与支撑架固定在一起。为此,器具上可以装设一条柔性软线。4 Q- R+ X- _( k! q2 d
——容纳在适合的隔间内的一组电源引线,或
' B! X2 V1 B) ~+ ~- X; y——允许连接适当类型的软缆或导管的一组接线端子和软缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2011-8-3 11:14 | 显示全部楼层
请大家讨论一下图3 是属于连接到固定布线电缆的一组接线端子?   允许连接适当类型的软缆的一组接线端子和软缆入口;图1是不是容纳在适合的隔间内的一组电源引线
发表于 2011-8-3 12:13 | 显示全部楼层
这是一个什么产品啊?
发表于 2011-8-3 13:01 | 显示全部楼层
图3的问题要结合使用说明书中的描述,否则无法分清这两种情况,除非已预装了软线。
6 B. G2 ~3 r; ~' M6 }( W; T  ?8 F. F" n1 Z# \) {% D2 T
可以下载http://www.angui.org/read.php?ti ... toread--page-2.html第25楼上传的宝物看看。
 楼主| 发表于 2011-8-5 13:02 | 显示全部楼层
这款快速式电热水器额定电流大于32A,不带电源线,只有一组端子,而且没有软线固定装置,算不算是“允许连接适当类型的软缆或导管的一组接线端子和软缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖。”这种情况?
发表于 2011-8-5 13:42 | 显示全部楼层
打算永久性连接到固定布线:
* c' t- ]" m" W3 \: Z2 c   ----连接固定布线电缆的一组接线端子[   ]
5 G! E: `) I/ z4 t+ d1 f     ----连接柔性软线的一组接线端子[   ]
1 w. U7 H$ l0 q" Y+ I     ----一组电源引线[   ]4 R; m* Y0 K% e2 T* L) O6 |
     ----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口预留的现场成形孔或压盖[   ] ! }0 o% Y1 a4 D: F& U

- B9 U. s8 h, R楼主是问试验报告里怎么选择吧?图1选第3个,图3是否选第4个我也不确定。- X9 J* i* y5 A

% u  l" ?  `/ ^4 u1 W6 `3 z哪位高手解答一下第1个破折号与第4个破折号的区别?难道有什么电器会只提供接线端子,而不提供电源线入口?
 楼主| 发表于 2011-8-8 21:58 | 显示全部楼层
5楼讲的就是我想问的,如果按第2个破折号考核就不合格,因为没有软线固定装置,按第一个或第四情况判无依据,说明书没有说明连接方式,纠结着呢?
发表于 2011-8-8 22:08 | 显示全部楼层
说明书不说明就按第二个破折号判不合格。不拒绝就不能排除使用柔性软线进行连接的可能,须提供软线固定装置。
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:51 | 显示全部楼层
同意山炮的观点,本来标准没说明的情况实验室就应当采用最不利原则考核,赞同
发表于 2017-4-24 16:56 | 显示全部楼层
jszjgyp 发表于 2011-8-5 13:02
: T% O' p* G  m8 |) \2 q5 D这款快速式电热水器额定电流大于32A,不带电源线,只有一组端子,而且没有软线固定装置,算不算是“允许连接 ...

& p8 b4 s* u8 i  s器具不带有电源软线且永久连接到固定布线,不允许有软线固定装置。
  F+ t: \+ }, V/ q9 I图3个人偏见第四个破折号。
回复 支持 反对