灯具60598第五章中5.2.1中的连接引线和不可拆卸的软缆软线有什么区别?
发表于 2010-12-23 09:36 | 显示全部楼层
不可拆卸的软缆软线是指只能借助工具才能从灯具上拆卸的软缆软线..是仅用工具才能拆卸的普通的软电源电缆..
' P9 X4 h8 @  ~0 e连接引线是灯具的一部分,从外壳当中出来接线且没有与电源的连接装置..
发表于 2010-12-23 09:55 | 显示全部楼层
我有点不清楚 安装在墙壁或者天花板上的灯,从墙壁或者天花板上引出来的线直接连接到灯具的接线端子座上,那这个线应该怎么称呼呢?
6 Y( ]0 x# ^% g; G( j0 o( U4 T' ~# |是不是称作连接引线?
发表于 2010-12-23 11:47 | 显示全部楼层
应该称作是连接引线..因为一般不可拆卸的软缆或软线都是带软线固定架的..
发表于 2010-12-23 12:08 | 显示全部楼层
引用第2楼jinhaibo于2010-12-23 09:55发表的  :
2 t9 E' ~4 W' g# k: M我有点不清楚 安装在墙壁或者天花板上的灯,从墙壁或者天花板上引出来的线直接连接到灯具的接线端子座上,那这个线应该怎么称呼呢?
, t0 V7 c7 I/ X( W5 D是不是称作连接引线?
) H6 E4 t5 K% W1 Y+ N
这根线不是灯具的一部分?是从墙里引出来的?
' W  z( h6 g; t2 C1 G" j$ b
, T5 \& k/ p. |2 a这样的线应该称为固定布线,这样的线不用在灯具上考核
+ b* r6 H( {, t2 K
" I0 Q4 ^# c" `) P4 X关键是这根线是从灯具上引出来,接到墙壁上去?这种叫连接引线,灯具的一部分3 c6 @1 }$ Z" o7 V

% ^8 E' T9 S$ D/ B还是从墙壁上引出来,接到灯具上去? 这种叫固定布线,不是灯具的一部分
发表于 2010-12-23 12:13 | 显示全部楼层
嗯嗯..是的..顶楼上的..
发表于 2011-7-15 20:47 | 显示全部楼层
连接引线需要软线固定架吗?
发表于 2011-7-16 09:27 | 显示全部楼层
GB7000 5.2.10灯具提供不可拆卸的软缆或软线,或设计成使用不可拆卸软缆或软线的,应配有软线固定架