[电源产品] 电源的初次级共地的问题

[复制链接]
发表于 2010-10-18 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
线性变压器的输出为200V和9.5V的两组次级回路,两组回路的地是共用的。这样可以吗?
" w8 r8 O: Z1 U7 O# H$ ?6 g我个人觉得危险电压和SELV的地在一起会导致绝缘距离不够。所以fail,各位怎么看?
( ^, c; [. G4 ~" y3 n8 U200V的输出回路电流很小几十毫安。。。
发表于 2010-10-18 15:04 | 显示全部楼层
个人觉得,如果你的9.5V是SELV,而你的200V为危险电压。你的200V和9.5V应该做加强绝缘,200V和地要做基本绝缘。
发表于 2010-10-18 15:34 | 显示全部楼层
初级地是大地,不是危险不可接触,为什么不可以与次级相连接?
发表于 2010-10-18 21:08 | 显示全部楼层
根据GB8898(IEC60065)
; K' x! c7 L- W  b: G0 p7 l1. 次级共地没有问题,虽然有高压,这是普遍适用的。( i6 y1 M4 b0 a
2。200V与次级地只是要求功能绝缘,因为200V与地的短路不会构成危险;
/ ^4 \+ L# z4 }! H3。如果低压电路是可触及的,200V应与之满足基本绝缘。
 楼主| 发表于 2010-10-19 16:55 | 显示全部楼层
引用第3楼黑土白云于2010-10-18 21:08发表的  :0 c6 b+ K/ D' ^3 w" E
根据GB8898(IEC60065); D( f3 p3 X% M- g, |' e4 ^! }
1. 次级共地没有问题,虽然有高压,这是普遍适用的。1 w6 F+ r: m; u% x& U
2。200V与次级地只是要求功能绝缘,因为200V与地的短路不会构成危险;
/ d$ c6 k0 \/ n' T6 {+ M. f9 O9 l7 E3。如果低压电路是可触及的,200V应与之满足基本绝缘。
这个地最终是连接到外壳的,是金属外壳,0 i8 j! M) ^0 \1 l
2。200V与次级地只是要求功能绝缘,因为200V与地的短路不会构成危险;因为次级的9.5V的地和200V的地是连接在一起的。那么按照您的意思就是200V与9.5V的地保持功能绝缘,SELV的9.5V的回路与地可以保持功能绝缘那么这样的话200V和9.5V的回路就成为function  insulation,这样应该不行。。
 楼主| 发表于 2010-10-19 16:58 | 显示全部楼层
引用第1楼ok_hmh于2010-10-18 15:04发表的  :
3 W- N) r! b. j个人觉得,如果你的9.5V是SELV,而你的200V为危险电压。你的200V和9.5V应该做加强绝缘,200V和地要做基本绝缘。
恩,正解。现在的情况是  200V和地之间的回路全部是用普通的电解电容和电阻下地。SELV可以这样做,但是200V的回路这样做的话除非是电容电阻满足加强绝缘了。。。
% r, a5 X* j4 _7 m200V的电路如果可以满足LCC是不是也是变成可触及的了?还是即使满足LCC也是不可触及???
发表于 2010-10-19 17:03 | 显示全部楼层
各位高手  请问在安规中什么是直流什么是交流,输出电压波动比较大,还算不算直流,在SELV中
 楼主| 发表于 2010-10-19 17:11 | 显示全部楼层
用示波器看,是直流就是直流。波动大只能说明电路的稳定性不好,整流不到位,滤波不到位,但是不能说明他不是直流。以上个人见解,欢迎拍砖。。
 楼主| 发表于 2010-10-25 10:17 | 显示全部楼层
引用第5楼wolfxu于2010-10-19 16:58发表的  :6 b* g2 Q! r! ]- d" h3 \0 d5 ]2 X

" ~$ W  c# Y# \4 R: S0 k- G恩,正解。现在的情况是  200V和地之间的回路全部是用普通的电解电容和电阻下地。SELV可以这样做,但是200V的回路这样做的话除非是电容电阻满足加强绝缘了。。。
0 i1 Y) ~9 s+ r0 ~; G( E200V的电路如果可以满足LCC是不是也是变成可触及的了?还是即使满足LCC也是不可触及???