广东安规检测
有限公司提供:
我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。
0 x+ S2 |$ @( b4 l5 c" o1 L" X1、请问此单支线是否可以作为吊线?
. o4 o" s- H) g1 ]6 m& z4 G7 X( {9 `2、此线可作为外部线吗?2 S, e# a& r9 b" h* n  D' B
3、外部线与内部线有何区别?9 k' d/ ~) ]6 e* S' i
4、外部接线具体有何要求?
发表于 2007-10-9 08:50 | 显示全部楼层
引用第0楼luojiawei142于2007-10-07 11:10发表的 吊线可否用单支线? :
% G" B9 b* [- y2 m$ E3 I$ D1 n我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。
) I( x6 c# C% f$ o: q" P2 |: z1、请问此单支线是否可以作为吊线?
1 S3 c" B5 K8 n2、此线可作为外部线吗?
. v' f9 b) {3 {6 S3 Z9 Q( U7 j3、外部线与内部线有何区别?
, N' G( ?2 B8 y9 ~+ y) H4、外部接线具体有何要求?& |9 F% @0 E1 [% }/ I- E
.......

$ A  Q: u  F$ F5 L8 c以EN60598为例:1 x5 p1 N, _% u

; |& p& r8 D# V; y8 K8 J2 v2 T1,电源线也就是你所所说的单支线可以作为吊线,但是Clause 4.14.2里面有要求灯具的质量必须小于5Kg.
! v! e% G3 U! D, ]0 D  v& r& S2, 可以作为外部线。  _" U( o# T- P3 ]8 `5 r: o3 P
3,外部线必须满足线径和温升的要求,内部线需要满足温升的即可。) D$ Y; A" |$ J8 y6 a3 A4 a2 `4 S
4,外部线和内部线温升要求看Table 12.2,线径要求看clause 5.2.2