接地电阻测试方法(附图)3 M1 _& U W3 ~0 f; Y
一、接地电阻测试要求:( f" a- x. M* t: g9 k
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
# T2 x8 k" m# ~3 u1 ? D& Pb. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
3 G9 d# n4 y7 X0 `c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
# ]9 r4 e8 o3 E5 bd. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;& F$ b% K: X% ^. Y7 G- V# G
e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。7 |. i6 `5 W- v$ @- x \
二、接地电阻测试仪
+ E3 c6 U9 b3 K0 g0 B. f' p" ZZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。2 N! W5 I* n0 h9 y* U
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。! G) `) z8 f* f" f6 {: r
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。* C) o. @6 l; O5 O' `) p
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
) d, d5 R" n. D A4 K# B2、辅助接地棒二根$ y& ?# j( z# D3 J
3、导线5m、20m、40m各一根( O$ x" R% v$ D, b- `
五、使用与操作% o" e% p# \$ Q+ W3 d$ e
1、测量接地电阻值时接线方式的规定, V; [8 v( R L3 _6 ~. J/ {
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m
4 I9 q( @: N) Q8 P2 H% d( U1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1
/ k; {1 ]3 y) v6 b; g将仪表上2个E端钮连结在一起。* M2 W) s/ G, j4 ~4 `
此主题见附件1图片!" N2 s8 n2 M+ v: y* f% C
1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图24 ]; S, q& J6 K; S* ?3 `3 }
将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
+ g1 w! _% ~0 E4 o/ R% J2、操作步骤+ t. l, Z% @/ B3 o
2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
% s+ z" V; [) j- p1 K1 a2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。% x$ ^! N6 r" @5 V8 a
2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。+ W1 w% {# {7 V& x$ Q/ P
2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
5 \9 y# x) s* b; u2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。' J! i0 ^* z7 R1 K
2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
2 T- I3 O. S2 A( i+ T, {" `* G8 U2 y六、注意事项" l1 ?4 \- v5 e: s+ e
1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。% @* ]( S( l8 |
2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
$ } L9 Z E% |+ ^3 k2 c$ ^' R, p
$ k' @9 ~2 M9 ~ E$ g此主题见附件2 |