[IEC灯具] 新手提問,有關產品絕緣問題

[复制链接]
发表于 2010-1-30 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有關雙重絕緣的..
6 w% @, K& A" R& i) q如果才可設計成雙重絕緣??3 L( G$ O3 y  G9 S
重點是在電線本身..還是有其他設計??
) `; Q  G1 u: w! d: Q  V* S
/ ^5 n2 ^0 A1 K. N, G, w另外,加強絕緣..在60598中又=雙重絕緣...很難理解呢..有人可以具體說明一下嗎?6 W9 ?8 f5 R3 W- J7 T' z7 f

2 Q) c1 [2 Q4 c/ J. w" Q! s! D2 u1 ^這一句又是什麼意思....0 t# z% d( X+ @: H7 Y, C9 v- w
注:“绝缘系统”并不意味着这个绝缘体必须是均匀的一块,它可以由几层组成,但不能作为补充绝缘或基本绝缘单独进行1 `; I. r: A4 i6 r; ^( ]
试验。
9 K: _- ~+ r: w! x
+ p0 j$ N2 M* W2 y% t2 Q6 q4 l$ Q1 X7 `" A  l' `# u
望高人解答!~~謝謝!
发表于 2010-1-30 12:13 | 显示全部楼层
楼主提问模糊,建议重新梳理一下
发表于 2010-1-30 13:41 | 显示全部楼层
你说的双重绝缘,单支双重绝缘的电线H03V,剥去接灯串或都作为电源线使用??认证机构说是不行?主旨不清楚说哪里?- i$ d: f9 T, U" C. Z

3 F" i- m) X' k2 G! }看标准:
1 a+ D% f; Q' D9 c# X$ H1.2.16 基本绝缘(basic insulation)$ b+ u. `8 @% B0 x. T, e
加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘,导电金属外的第一层绝缘。; V: q$ C* I1 x5 _. C8 `
注:基本绝缘不必包括专门为功能目的所采用的绝缘。3 D, {, G# U# P0 l
1.2.17 补充绝缘(supplementary insulation)
8 [2 T( u% v* o附加在基本绝缘上的独*立绝缘,当基本绝缘失效时提供防触电保护。例如端子台外面的端子盒
2 G, A3 x0 N$ h$ i4 d1 i* q: t1.2.18 双重绝缘(double insulation)
% Z) v0 N: \0 e. ~4 u由基本绝缘和补充绝缘组成的绝缘。
, V! ]9 {* s* C1.2.19 加强绝缘(reinforced insulation)
* p( C1 d+ k% {4 N3 q加在带电部件上的一种单一绝缘系统,它提供相当于双重绝缘的防触电保护等级,如双绝缘铁弗龙线的双9 W+ D/ N9 q1 D% ~/ W
层绝缘皮。0 p: r( K( q6 A4 X
注:“绝缘系统”并不意味着这个绝缘体必须是均匀的一块,它可以由几层组成,但不能作为补充绝缘或基本绝缘单独进行( \" e" W/ M  ]
试验。. B# u3 h1 P! |6 J. L

# P0 ~. v8 A7 T/ |+ z$ |
% d  O; s5 y: c6 u0 Q- f+ ^4.10 双重绝缘和加绝缘
& w/ y, K2 q, m4.10.1 II 类灯具金属外壳灯具,发生在:" }& S7 H/ {" |$ u1 V5 @) v0 g
——安装表面与仅有基本绝缘部件之间,0 e' F  m7 H; s/ J% W
——易触及金属部件和基本绝缘之间,* @% i5 T* j  x. n; P  `, M3 M4 @
的接触应有效的防止。
8 i0 T) j9 \  X+ t! i" {注:这个要求并不是排除使用提供足够保护的裸导体。
) L( C9 i" q& j这个接线包括灯具的内部和外部接线,以及安装用的固定布线。
1 r$ G6 Z: G) CII 类固定式灯具的设计,要求不会因灯具的安装而降低防触电保护的程度,例如碰到电缆的金属导线管或
2 h5 x3 r* P- j2 Y- W$ w* i9 v金属护套。
$ @' B& G) y" L. j' J8 d0 p注:可采用套管或符合补充绝缘要求的类似部件防止易触及金属部件与内部接线的基本绝缘之间的接触。: W* q( `" G8 f8 I0 W3 d
合格性由目视检验。
& [$ f3 o  @) n7 r/ ~4.10.2 补充绝缘任何大于0.3㎜的装配缝隙不能与任何基本绝缘的此类缝隙相重合。所有加强绝缘的类似$ Y$ V( F3 W% O  V8 ^
缝隙不能直通带电部件。" ^/ L: Y) @* ]( L
双重绝缘或加强绝缘的开口不能直接通到带电部件,否则IEC 61032 图8 所示的锥形试验探针13 就会触' r" @  Q. `2 o/ f3 ^: U
及带电部件。* K- s0 l% S. S) |! w1 f2 b/ T/ B
另外,应保证符合灯具IP分类要求的防触电保护等级。' q4 L- j% V/ v% N/ ~5 w
合格性通过目视和根据要求的防触电等级用相应的探针测量来检验。
# I8 z& Y' _9 ?+ Q1 _& d# W4.10.3 II类灯具中的补充绝缘和加强绝缘的部件:  o; j: ~+ _9 Q% k+ Y" W  {
——被固定后,不受严重损坏不能移动;& I" ]# H& S! D  U" ]% e- V
——或者不可能被放回不正确的位置。
$ O3 g7 \2 E! O) r0 l15
# p# D  K6 |2 t  H" l, I3 o! I如果套管用作内部接线中的补充绝缘,而且灯座内的绝缘补垫用作内部和外部接线的补充绝缘时,这些采! Q- H% y* y5 N
用切实可靠的方法将套管或衬垫固定在其位置上。- F/ p; B5 {" g7 t' w, p
合格性由目视和手工试验来检验。
4 q( h. Q2 C8 {& Q) f/ Z' j4 { 注:带有漆膜或其他材料涂层的金属罩壳,涂层很容易摩擦刮落,故不能认为符合本要求,套管只在被破裂、割断才能移动6 K" M& p( d4 l8 R) u
或两头夹死或在内部接线上的移动受到邻近部件的限制时,才可认为是用可靠的方法固定的,衬垫只有破裂、割断或拆开灯座方3 p$ v' O. z% e  v7 W4 |  R, t
能移动时,才可认为是用可靠方法固定的。 [s:8]
2 W; G0 o% `0 t0 \带有突肩的绝缘材料管子用作灯座螺纹接管内的衬垫时,当它只有拆开灯座才能移动时,才可认为它在内部或外部接线上提# w9 h0 e, H, ]# E6 x9 X3 G
供了补充绝缘。 [s:8] . {- T9 |  E  B. O

$ e& z) i# `4 p. Z7 N" H8 q [s:8]
发表于 2010-1-30 13:49 | 显示全部楼层
双重绝缘就是两层独*立的绝缘,举个例子讲就是,电线包的绝缘皮视作第一层绝缘,然后产品的塑料外壳就是第二层绝缘。每层绝缘都要符合各自要求。
: F+ x- X, m/ z, R0 C5 s" V4 E, Q$ o, f6 U( X" i
加强绝缘就是,你的手和带电件之间,只隔着一层绝缘保护,并符合相关要求,一般标准要求加强绝缘应该相当于双重绝缘。 就是说一层绝缘的安全性,必须相当于两层独*立绝缘的防护