安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1044|回复: 1

[插头插座] Ungrounded circuit conductor

[复制链接]
发表于 2010-1-15 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
向高手请教: Ungrounded circuit conductor* G+ s" p6 w/ |! o! C1 t
UL498 中 5-15R带接地插座, 火线(HOT) 是ungrouded 的,那么零线(WIRE)呢? 当; R- R! G. [) }6 s. S; i
做 ungrounded 吗?
发表于 2010-1-15 19:57 | 显示全部楼层
相线是Ungrounded或Hot或Line,
7 U2 @& h& N+ `+ i4 P# c( w中线是Grounded或Neutral,
0 ~! r  \$ |& ?) P接地是Ground或Grounding。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 18:47 , Processed in 0.060240 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表