[IEC灯具] 请教安全特低电压下内部导线线径的问题

[复制链接]
发表于 2007-9-14 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我一个二类灯,通过变压后12VDC输出,,输出部分属于特低安全电压,后面的灯具内部线需要考核线径吗??
发表于 2007-9-14 14:18 | 显示全部楼层
要的。有规定最小截面积的及限载电流的
头像被屏蔽
发表于 2007-9-14 19:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-9-14 22:01 | 显示全部楼层
可以看看 IEC60598-1的: M3 ?7 H/ `2 C% D6 z! x( |
5.3.1.2 For wiring which is connected to the fixed wiring via an internal current-limiting device
% B8 \! c6 |4 d1 Uand limiting the current to 2 A maximum, e.g. lamp current control device, circuit cut-outs,) O: N: t+ J7 O5 C5 o0 _  J$ N9 r
fuses, protective impedance or isolating transformers, the following is applicable. [7 q& w1 F. x+ U) ~  E8 `
– the minimum cross-sectional area which may be less than 0,4 mm2 shall be selected in
! I/ w* D: z! ^8 y, C) C. hrelation to the maximum current during normal operating conditions and the time and level
; p& b/ }6 p0 p2 Y1 w( fof the current flowing during failure conditions, owing to the fact that overheating of the wire
" p. [1 }# ?: y3 Y% ?insulation shall be prevented under any condition;6 h1 J0 J3 {; O# @% k' u
看看这段话啦,应该可以明白的
发表于 2007-9-15 08:39 | 显示全部楼层
引用第3楼红叶于2007-09-14 22:01发表的  :# z) i3 D7 O8 b4 y# R  F: E
可以看看 IEC60598-1的, Q4 g# n, L2 ^( p
5.3.1.2 For wiring which is connected to the fixed wiring via an internal current-limiting device
8 h0 @. s: k; y+ Zand limiting the current to 2 A maximum, e.g. lamp current control device, circuit cut-outs,
5 W) Q5 K+ ?4 ofuses, protective impedance or isolating transformers, the following is applicable
1 C7 ~$ R& f/ \7 |– the minimum cross-sectional area which may be less than 0,4 mm2 shall be selected in
- e# |0 h0 B$ S.......
请加分给三楼哟!
 楼主| 发表于 2007-9-15 09:56 | 显示全部楼层
这段话是讲连接到固定布线的内部导线,而我这个是通过变压器接出来的线.所以,应该跟这个无关。.因为线内径很小,因为电流低,如果按照这条考核,产品就过不了了..
发表于 2007-10-11 18:32 | 显示全部楼层
W=UI这是基本的电工知识,相同功率的12V比230V的电流大多了。所以一定要考虑导线的负载电流。
发表于 2007-10-12 09:53 | 显示全部楼层
虽然W=UI公式没有错,但是这种情况下12V负载的灯和230V负载的灯的功率应该有区别才对。我觉得这种情况下可以采用如下方法:
: v! @, g9 `2 V, k  |& M1 首先查出你的灯的额定功率W1
# O0 O9 Y: C* j2 p; D- t" ?* m2 根据W=UI=U*U/R换算出R,即导线电阻值R1,那么这个R1是根据额定功率计算出的,也就是说此电阻是你选择线的最大导体电阻,如果大于此值,则在实际使用中,你的功率会不足% U4 `  A; Y; T" ?$ G
3 再查出灯的最大允许功率W2,循环第二个步骤,即可得出线的最小电阻值R2.如果小于此电阻值,则可能会引起过载
  C: W& f# J, |8 \1 X4 再测量一下你的导线的长度(是回路长度),根据R=17.241*1.01*L/S,就可以得到你的S1和S2
0 ^' L) i" r1 |9 D. J1 |8 A+ }5 知道了截面范围你自己就选择一个合适的截面吧