我们公司有老化产品过程当中遇到以下这种情况:# z3 i, U' J' t- |8 _8 `1 S
我们一款内部使用150W MW开关电源的灯具,在断开开关的时候,漏电开关会跳闸!!
' }$ k8 q" C3 p9 T' Y1.保险为30MA的漏电开关!+ L# X: I2 T5 m# a* m
2.电源插头线为3*0.75CM线, z( y% x6 f0 L7 w. E/ I
3. 18台产品连接在同一条线路上;3 f- \7 G% t+ Y" D# O0 ~, X0 G
4.开关电源为金属外壳;
/ E" A6 N. D  h, T. Y( p5.每次出现跳闸的情况,均为断开开关的时候(断电时);# ?7 p; z6 v' U" N: o
正常来说,漏电开关跳闸应该在通电,瞬间电流很大的情况下,方会跳闸,而我厂的情况是在断电的时候跳闸!: J5 |2 p! q: h2 f) j9 F6 {
电源供应商给我们的答复是:开关电源的漏电流为1.5MA左右,且不可测量!漏电流存在累加的情况,当累加的漏电流超过漏电开关的触发电流时,就会跳闸!8 F3 S' P( H5 v4 y/ W6 A
请问这种说法成立吗?
发表于 2009-8-24 23:04 | 显示全部楼层
开关电源的漏电流为1.5MA左右
9 n/ o8 {, l$ J9 ~+ H% @9 r9 R0 G# ~我觉得这个数很大了~~~' P; P/ q. ]- o2 P8 ?
- g4 Q+ N: `( V( L  a" |5 X( a
一般家电、灯具最大等才0.1mA。8 r9 L- B& D  }& j  t' Z1 E
如果真是这样,建议检讨下开关电源吧。2 ^, w( H- E1 F  _  Z
  D. ^8 u4 N* \
JUST 建议
发表于 2009-8-25 21:13 | 显示全部楼层
是的,开关电源的漏电流是1.5MA那是开关电源吗