[其它话题] 变压器输出短路问题

[复制链接]
发表于 2009-9-7 11:12 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第6楼zjlncpbs于2009-08-03 12:33发表的  :. B5 t# H% z8 x7 p& r# Y# q: R8 W
是的,楼上这句话在标准里貌似有
请问能否帮指出具体条款,谢谢!
发表于 2009-9-7 11:19 | 显示全部楼层
引用第3楼hellostudy于2009-08-03 11:28发表的  :
' G# m+ F& L4 J: |一组一组短, 特别是体积比较大的线性变压器, 次极小绕组温度可能很高的,  我试过单单短路一组小绕组和主绕组, 出现两种完全不同的情况: 短路小绕组: 变压器着火, 短路主绕组: 保险丝熔断
请教hellostudy兄,你们对此类情况是如何整改的。可以单在小绕组后端处理吗?谢谢
发表于 2009-9-23 15:15 | 显示全部楼层
单一故障,所以测试的时候都是以组一组来