发表于 2009-6-30 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位,
0 g; V% U. M' A  E( ~- l     最近做一个新产品雾化机, 此机的雾化片产生的频率为2.5M左右, 配开关电源测试EMI时在2.56M有超标准, 我是在次级增加T50-26的线圈来改善, 可以解决到, 但此线圈很难做.3 G, F. x) d# D) p! I8 N% H# ~: G
     请教各位有没有好的解决方案.   
0 J9 v6 u! L  g9 }  }( H, L2 e! a0 G2 s+ k: a8 d) H
谢谢.
发表于 2009-6-30 14:30 | 显示全部楼层
2.56M 有问题,那是传导没过了。
4 e; i( S1 X3 Z) I  P) N/ O/ }7 }8 v2 A& s  R
如果你在次级加一个线圈可以改的话,你有没有尝试用滤波电容啊?
发表于 2009-6-30 15:19 | 显示全部楼层
你这个也可以加在前端呀,你的共模,差模加大一点,一般在2.56M的时候是差模引起的,还有你的Y电容,你调一下就行了
发表于 2009-6-30 19:13 | 显示全部楼层
你的产品的两线还是三线供电的啊??如果是两线的话可以考虑接地试试。
发表于 2009-6-30 20:34 | 显示全部楼层
可以修改X2電容值  試試看  也許可以過
 楼主| 发表于 2009-6-30 21:29 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复. 我去试试.