1.4.11 来自通信网络的能量
# x7 Q3 \5 O6 J3 I% c7 S: l' M对本标准而言,通信网络可给出的能量可认为不会超过15VA。
- f9 s$ _& r2 B% N, c7 P9 `& L2 j( {; K) M$ d' l6 d: a1 k" s! e, x
4.7.2.2 不要求防火防护外壳的零部件
: \) I3 ~; ?7 j0 t如下的零部件不要求防火防护外壳:
- T) X3 C: K/ U二次电路中的其它元器件:+ f0 u0 W0 z3 ~4 r+ @
· 由符合2.5 要求的受限制电源供电,安装在V-1 级材料上;
- l4 Y9 v0 b. }% M/ [· 由内部或外部电源供电,这些电源在设备正常工作条件下和单一故障(见
: S( Z, {% { H7 _8 S2 w# ]1.4.14)后被限制到最大输出为15VA(见1.4.11)。当元器件材料的最薄有效
- v: F6 o+ {; m1 ]厚度小于3mm 时,安装在HB75 级材料上,当元器件材料的最薄有效厚度大于等8 ? y, O9 `+ ^% u2 i% b
于3mm 时,安装在HB40 级材料上; |
|