|
【慧聪消防网】数据中心分为无人机房和系统管理员工作区域(有人区域),其中管理员工作区的环境与商业大楼基本一样,因此它的防火要求也可以参照GB50311-2000标准中有关缆线防火的规定,即:以人的逃生、火势不蔓延为目标,采用阻燃、低烟和毒性小的缆线材料。这类缆线中的典型系列是美国的CMx线缆高阻燃缆线和欧洲的LSOH低烟无卤缆线。
/ }, v, k$ [' s. H! w& m t) r8 ?. E2 G" h; q. w
对于无人机房,情况有些不同。首先,机房内没有工作人员;其次,在机房内有着大量的信息设备;第三,火焰有可能顺着缆线蔓延到无人机房外或蔓延到无人机房内。为了解决这三个问题,可以选用CMP等级的综合布线缆线,利用其缆线能够在高达500℃的温度下,仍然能够保持20分钟不损毁的优越特性,为信息紧急备份留下一定的时间。
7 @* n' x/ J l; [0 P
% ]' z1 m; ]( `' { 1、两种防火线缆标准系列
5 x+ b" p* D% m+ [" x8 k$ m- Y
+ k; o( ~. l) d, U IEC60331系列属于耐火缆线系列,它要求缆线在火焰中仍然具有合格的传输能力,其指标为:在750℃时能够继续工作30~90分钟(共分30分钟、60分钟、90分钟三个等级)。它的特点是:当场的温度达到750℃时,缆线仍然能够在30分钟到90分钟时间内正常工作,这样就给消防报警和应急广播提供了指挥疏散的可能性,也给计算机的正常关机和应急数据备份提供了时间;% C+ N A! r o1 l3 |2 W0 s: T
6 W/ e& {8 Q4 g u0 R; Q; Z2 s" ^
IEC60332系列属于阻燃缆线系列,它要求缆线在火焰中不会蔓延(阻燃)、烟雾少(低烟)、无毒性(无剧毒的卤素元素存在),即能够阻止火势顺着缆线蔓延,而且能够让陷在火场中的人员具有逃生的可能。
2 o( ~# `2 Z! ~6 P& P, {+ b& V5 m) W) b4 k1 ]2 k. i. g" F
对应于这两份国际标准,在2001年形成了公 安部标准GA306.2和GA306.1,到了2007年,又对这两份标准进行了升级。
& m3 Q: u0 A8 M8 I; G
# z& @ `, }6 j2 v h) z7 i 2、在数据中心无人机房内的防火线缆需求分析' u4 r$ r6 _( L% s# q3 y
a$ z q1 F$ p: X' V% M3 ?
在无人工作的数据中心(无人机房)内,都设有消防报警系统和警铃和指示灯,在无人机房内临时工作的人员在遇到火情后可以在第一时间内撤离机房,只有主机、服务器、存储设备等等还滞留在机房内,无法自行逃生。
. r2 z% e6 x) L& |, q5 Y. e
4 c& q6 S4 A: m; n! G, U 在面对这样的情况,除了保证人身安全外,是否能够阻止火势蔓延到无人机房、无人机房起火后是否能够在最大限度内保证设备内信息的安全性、是否能够保护设备的接插件不受到腐蚀性气体的腐蚀,就成为了防火中必须要考虑的另一个问题。
* j( U$ V5 P% z. o, A
# `/ P; }* n! i% \5 B$ b+ Y 对于信息系统而言,最有价值的是信息,而不是设备。为了信息安全,人们推出了冗余、备份、异地备份等各种各样的方法,不惜耗费巨资也要确保信息的完整无损。对于数据中心内的信息而言,如果能够保证设备在收到火警后立即开始归拢数据,并将它们全部传输到安全的地方,然后计算机设备正常关机,这将使信息流失的可能性降到最低。
4 R+ _5 I% Z' J* \5 |* F3 |$ g' ~, ~! z4 y! @" J
即使是异地备份,仍然有些信息需要临时汇总。例如,在一些政务中心内,会有UPS为部分电脑提供电源,让数据能够及时归拢。: P( m, I( B5 T8 O. A
' ?2 i* x( m! L C3 _9 R 然而,这一连串的工作是用时间换来的,如果传输线缆不能在火场中保持正常传输的能力,那就谈不上归拢数据。如果电源电缆不能在火场中保持供电的能力,那就谈不上计算机设备的正常关机。
( [9 o" _$ A6 G6 f0 j% w/ }$ Y1 N- G( N. m( _
由此可见,在万一起火后,最理想的方式是在一定的时间段内保证计算机设备正常工作,将信息安全保存后,正常关机。而要全部完成这些工作,最少需要30分钟以上的时间。
& y3 a" v8 X: k4 k& o9 O! N7 V& E, z, ?+ M1 ~$ ^
设备安全不是本文的内容。对于综合布线系统的缆线而言,要达到在一定的时间段中、在火场的高温下能够正常传输、防止火势顺着缆线蔓延、避免腐蚀性气体损坏计算机设备的接插件这三个目标,最理想的方案是开发既有耐火能力又有阻燃低烟无卤能力的传输缆线,因为低烟无卤缆线放出的气体中仅含水和二氧化碳。
& \: C: D" U% s
5 o- x& V$ \* N3 P7 F* k 在欧洲,已经出现了能够在800~850℃的火场高温下仍然能够正常工作180分钟(FE180),同时阻燃能力达到IEC60332.3C(垂直缆线阻燃试验等级)的低烟无卤光缆,它打破了低烟无卤缆线无法在高温下工作的说法,达到了可以同时满足上述三个目标的能力。
$ B& J1 k$ t- o- n& X J6 }0 ~) |3 r* F) J. T4 t9 x/ f+ M2 l
在数据中心中,核心线路都是光缆,而双绞线(目前还没有看到FE180等级的双绞线,故使用CMP双绞线仍然是目前最理想的选择)仅仅只是在服务器机柜附近出现。如果这些光缆能够使用这种新型耐火和阻燃能力都极强的低烟无卤光缆,那将为数据中心的信息安全和人身安全都带来机遇。. O, j b$ k: O. w3 Y' [
) y5 g1 x: Z1 w. J9 d5 |. p7 K; z- h& ~0 _" B3 c
来源:比特网论坛 |
|