[综合话题] 变压器爬电距离不够是否可以加挡墙胶带来解决?

[复制链接]
发表于 2009-3-31 09:27 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
1.挡墙胶布就是起保证爬电距离的作用,初级匝数多时也应该设计挡墙,楼主所说的加2层胶带反折,属设计不良所采用的下策,难操作也无法100%保证爬电距离
: ?: I  b: C7 J9 P* X  ]2.铁心就是中间导体,不是初级也不是次级,其绝缘取决于安规要求
发表于 2009-4-1 17:24 | 显示全部楼层
这个问题是需要综合考虑的。
发表于 2009-4-16 00:02 | 显示全部楼层
这个问题值得好好研究,哪位大虾可以出来说清楚下?期望中
发表于 2009-4-18 16:50 | 显示全部楼层
1.  挡墙是可以起到隔离的做用的,如果使用档墙后线仍会到二次侧,说明挡墙不够高. t! }  [0 Q8 s& x
2.  變壓器的鐵心什麼時候看作初級什麼時候看作次級,什麼時候看作中性導體,要看絕緣距離
% Y  F$ [9 a" }9 R. O" e鐵心看作初級---------------次級線圈与初级(线圈及脚)、鐵芯满足加强或双重绝缘
7 ?* V" |# m! J  o. ^5 t, ]0 b) U$ E鐵心看作次級---------------初級線圈与次级(线圈及脚)、鐵芯满足加强或双重绝缘4 N) ~% i4 @1 ~! |
鐵心看作中性導體---------初,級次級線圈與鐵芯皆已經滿足基本絕緣
发表于 2009-4-22 16:49 | 显示全部楼层
其实安规关心的只是初级到次级的爬间距,所以根本不用去考虑该把铁心看作初级还是次级或者两个都不是。只要把初级到铁心的最短距离跟次级到铁心的最短距离加起来,他们的和就是初级到次级的爬间距。
发表于 2009-4-24 15:38 | 显示全部楼层
肯定是可以的!只要你的BOBBIN有足夠的空間。擋墙它本身就是為了爬電距離的要求而使用的,擋墙的作用是什么?它是為了在繞線圈時使線圈在一定的范圍內移動,只要你的擋墙的寬度滿足爬電距離的要求即可!
发表于 2009-10-28 06:37 | 显示全部楼层
变压器线圈爬电距离吧我弄的头都大了
发表于 2009-10-28 09:15 | 显示全部楼层
次級用了三重絕緣線, 初級用一般銅線, 初次級間不用包膠帶, 過安規可否? 有誰有這樣通過的經驗?
发表于 2009-10-28 09:37 | 显示全部楼层
学习了,变压器好难搞