[综合话题] 谁来举例说明下ELV和SELV电路啊?

[复制链接]
发表于 2009-2-1 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
ELV 和SELV电路定义?现实中哪些是ELV哪些是SELV电路,谁举例说下,光有定义,没具体例子不好理解.
5 ^( U; }4 d1 z9 I- P
% Y. v5 w- L, Q+ L2 u8 {8 o还有哪电路属于TNV-2的啊,谁能举例?* }/ T, z6 F: M

5 z1 s. |  J% B% L5 J: d* J+ W" F. D( x, y
谢谢了!
9 U( n: _, K' U7 s, M0 a1 I: t" S2 Z3 K& y8 D1 l
另外,看到有资料中说"(1)、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N    大地≥2.5mm,保险丝 8 x# C0 ~9 x' }0 C- h* C
之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。 ",请问标准哪有讲到这啊?
发表于 2009-2-9 15:45 | 显示全部楼层
俺觉着ELV和SELV的最大区别就是SELV是与危险电压充分隔离的。所谓充分也就是指危险电压与ELV之间有双重绝缘或者加强绝缘。(比如隔离变压器)
; z1 `8 r; m( ^7 _) FLZ提到的一些具体要求应该是从爬电距离和电气间隙出发的一些考虑。
发表于 2009-2-10 09:54 | 显示全部楼层
跟RJ11相连的线路属于TNV-2!  
7 D+ s2 [% L% v: n, I8 [; Y- \大家看法如何?
发表于 2009-2-10 15:28 | 显示全部楼层
另外,看到有资料中说"(1)、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N    大地≥2.5mm,保险丝
: C6 X8 C" f. x  \/ y8 Z$ S之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。 ",请问标准哪有讲到这啊?/ R/ k$ b! m7 ], C6 _# s
这个标准上没有看到,应该是决议上提到的,
6 Y" m8 a# X  g* ~, Z: h+ a8 {主要考虑的是你墙上的保险丝分断力不够
8 S3 J9 S: M3 K9 ^保险丝后面因为有保险丝保护,所以它后面就没有要求
 楼主| 发表于 2009-2-12 18:56 | 显示全部楼层
引用第1楼charlielv于2009-02-09 15:45发表的  :+ @3 ^1 C0 V7 B3 v/ U3 l
俺觉着ELV和SELV的最大区别就是SELV是与危险电压充分隔离的。所谓充分也就是指危险电压与ELV之间有双重绝缘或者加强绝缘。(比如隔离变压器)" B" w5 X8 v7 U, w  ^3 ]
LZ提到的一些具体要求应该是从爬电距离和电气间隙出发的一些考虑。
% V8 }9 r3 i0 \; ?% d

1 x4 s5 G) R: }还是没有实际的例子啊,55555
发表于 2009-5-11 14:18 | 显示全部楼层
跟RJ-11连接的应该是TNV-3吧?哪位来给个资深判断呢?
发表于 2009-5-19 09:28 | 显示全部楼层
关于RJ-11属于何种电路,看到过多种说法, 有说TNV-1,也有说TNV-3的, 我个人认为应该是TNV-3,
! h' a! |* E8 q, K不知道你们是否有看过笔记本电脑的安规报告, 在测试RJ-11电路的时候, 把MODEM的操作电压定为120V, 也就是符合了60950的2.10.4, 不知道哪位有更资深的意见, 这个问题也困惑了我好久!!
发表于 2009-5-24 13:36 | 显示全部楼层
TNV-1,TNV-2,TNV-3是ELV电路: [; j/ R. o6 F% x1 U) [& D
小于42.4vr.m.s, 60v peak的是SELV电路