[综合话题] 关于变压器倍频倍压测试降压的讨论

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2008-12-23 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-24 09:46 | 显示全部楼层
我觉得你的理解是对的。
头像被屏蔽
发表于 2008-12-24 14:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-24 14:40 | 显示全部楼层
引用第2楼cgsh882于2008-12-24 14:07发表的  :
+ b( R/ C" N1 m- d实际操作是初级短路,次级短路,然后初次级间加5倍频、5倍压的试验电压吗??
不是,是加在初级端或次级端。
发表于 2008-12-24 17:51 | 显示全部楼层
引用第0楼蓝白-白蓝于2008-12-23 21:55发表的 关于变压器倍频倍压测试降压的讨论 :  S3 Z: j! {6 s/ P/ _
不知道大家有没有留意过在601的57.9.2变压器的倍频倍压中,有一段话说“如果绕组的额定电压被认为是基本电压U时,变压器任何绕组匝间和层间绝缘的应力,应使得有最高额定电压的绕组上出现的电压,不超过20.3表5中对基本绝缘规定的电压。为此,初级绕组上的试验电压应相应降低。”
, ?7 E) @3 Q2 r/ Z6 K/ |3 q这里主要的问题是如果初级的额定电压是250~500这段范围,在57.9.2中是五倍频和五倍压的试验电压,而20.3中是2U+1000比前者要小。
0 O- I7 R6 J/ r% ~0 V/ T5 D! D这样如果打初级时候应该是要降低试验电压,但对于线性变压器,如果对次级打倍压的话,初级也会按比列出现感应电压,所以在打次级的时候是否也应该降压呢,个人认为是应该,不知道大家有没有别的意见。
- b' r3 L+ R8 _

+ v; X9 S1 Q) Z& w你说的对,其实这个试验做一级就可以了,另外一级是会感应过去的,问过tuv的专家
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-12-24 22:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽