查看: 1530|回复: 8

关于绝缘耐压测试条件的变化!

[复制链接]
发表于 2008-12-17 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
大家好,
5 s0 _' ], z$ j( p6 f3 u. N3 Q5 i我有一个关于绝缘耐压计的测试条件的问题向大家求助。
" ]" C/ Y; c9 V4 t9 I+ \, o2 G) ]! O8 m- R8 K) H
首先,产品是一个锂电池充电器。
3 W# L/ b$ z  D9 g8 p* @/ w& _试验检讨时:使用电压是3000V和1min;
2 @. n; V% ?7 x# X9 C1 d请问:在工程上进行绝缘耐压测试时,进行1min的测试时间太长。
5 ^- }' R( }8 k& E/ v所以想把时间缩短为3s,那么使用的测试电压是不是需要相应的提高?依据的标准又是哪一个?4 P6 f2 |; |+ k6 ]7 x

7 t/ k$ q6 `- D7 a. r0 j8 R(有向旁人问,说好象GB4943里面有提到可以相应提高测试电压而缩短时间。但是我没有找不到什么相关的依据,如果各位朋友有知道的,还请告之。)
3 f& @+ G- a9 a# m) s
$ a  D4 I3 R; Q2 @( I, b请各位朋友帮忙指导。7 B$ o2 q& e! [" J, P( F

& {; Y- I9 K3 ^9 k+ M谢谢!
发表于 2008-12-17 21:38 | 显示全部楼层
但在GB4943的5.2.2中也有如下一句:
( z! z. W" P3 L$ H# V/ k- E7 c"如果在本标准的其他地方要求按5.2.2进行例行试验,允许将抗电强度的持续时间减小到1秒".
发表于 2008-12-17 21:52 | 显示全部楼层
任何情况下工程实验的耐压时间是不允许缩短的,只有例行实验可以缩短时间。
 楼主| 发表于 2008-12-18 08:06 | 显示全部楼层
引用第1楼wuybpujr于2008-12-17 21:38发表的  :4 o% T2 A9 r5 N+ _7 q) ^
但在GB4943的5.2.2中也有如下一句:
0 q, L$ }; b5 d$ L9 m2 v# y2 H! p! M"如果在本标准的其他地方要求按5.2.2进行例行试验,允许将抗电强度的持续时间减小到1秒".

, C, s- Z  D5 z6 s) b3 j$ K) g, X

2 V7 k% g6 c# v9 x) [- B那缩短到1秒,
6 ~; Y4 D# C" Q电压要不要相应提高?
发表于 2008-12-18 08:21 | 显示全部楼层
我们在做实验测试时时间不能缩短!
& d/ `# t2 D) z: A) B0 p明白楼主的意思,就是在生产线做耐压测试时,测试一分钟的时候太长,想缩短.
/ T7 T% k) M, a8 s1 q我公司是按3750V来测试的!
发表于 2008-12-18 08:39 | 显示全部楼层
例行检验的电压、时间都可以小于型式试验的标准要求值的。就我知道的I类家电、灯具等,1000V 1s、1500V 1s哟!!!
 楼主| 发表于 2008-12-18 16:58 | 显示全部楼层
引用第4楼iceself于2008-12-18 08:21发表的  :
0 b) d2 j4 D" x! h0 k4 r, X4 A我们在做实验测试时时间不能缩短!! _% A  C* i( {; }) O  I
明白楼主的意思,就是在生产线做耐压测试时,测试一分钟的时候太长,想缩短.) R7 U/ M; _4 Q/ p; _
我公司是按3750V来测试的!
% P. N; c8 P9 R1 U
0 c5 I2 Q# o! x$ d- C
$ D% Z, n- A7 _$ F: R4 w' W, Q1 L
是是是。
4 O! \) U7 m! g, v0 N那就是要提高相应的电压了,那我就按照3600V吧,(+20percent)
; ~3 `( @# A5 c  S* c4 L- f; }
* R1 z0 Y1 Y, V0 s* o9 Y呵呵' P2 ?; @. [8 {4 ~9 Y3 g; _
各位,+ M/ s4 i. _7 F7 A, H1 U- f! E
谢谢了
发表于 2008-12-20 19:24 | 显示全部楼层
电压是要相应提高的,但到底要怎样提供,好像没有同一的说法!
发表于 2008-12-20 20:09 | 显示全部楼层
我觉得没这个必要,如果是实验室里做一定不能减.但如果是生产线上测试.可以用5S.你可以一万个里拿3个做正常的耐压.