如题,软/硬导线的标志在那个标准有?是什么模样的?谢了,注意是标志符号哦!
发表于 2008-12-17 14:50 | 显示全部楼层
在国家标准GB 5023或者GB 5013中应该有此标志的。
 楼主| 发表于 2008-12-17 17:06 | 显示全部楼层
引用第1楼wwnw_007于2008-12-17 14:50发表的  :
; o# I; s/ z) j- M在国家标准GB 5023或者GB 5013中应该有此标志的。

5 d. h( `: [+ g  `2 H7 s查GB5023/5013没有,只有软导线标志为“R”的,硬导线为省略,当一个产品需标志硬导线时怎么办?如图 !

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2008-12-17 19:25 | 显示全部楼层
在GB/T 3953和IEC60228里面很详细的说明的铜导体的软硬分类,但是在电缆里一般使用的术语是1类导体\\2类导体和5类导体/6类导体的说明,实际上假如是用在电缆的里的导体一般都是退火铜丝,所以不存在硬导体的说法,只有实心导体和绞合导体的说法.一般硬导体的表示方式是用TY来表示的,但是TY表示的意思是未退火的铜丝.不知道这样的解释是否能够让你感觉到满意.
 楼主| 发表于 2008-12-18 10:16 | 显示全部楼层
引用第3楼新王龙李云峰于2008-12-17 19:25发表的  :
7 W/ |" [! U, k! h! H在GB/T 3953和IEC60228里面很详细的说明的铜导体的软硬分类,但是在电缆里一般使用的术语是1类导体2类导体和5类导体/6类导体的说明,实际上假如是用在电缆的里的导体一般都是退火铜丝,所以不存在硬导体的说法,只有实心导体和绞合导体的说法.一般硬导体的表示方式是用TY来表示的,但是TY表示的意思是未退火的铜丝.不知道这样的解释是否能够让你感觉到满意.
, E5 O0 x1 t* q5 Y. ?0 Q; D
谢谢版主了,您说得对,今学到东西。我不是做线的,对线不太了解,查了资料现明白了:“Y”是冷态(硬),“R”是热态(软),T和TU为铜代号,那么无氧硬铜线坯代号:TU1Y  、TU2Y。。。。
发表于 2008-12-19 10:26 | 显示全部楼层
要看楼主所说线材具体采用的标准,. Z: {* Q% d! n$ b: E! r7 L; Q3 {
如GB5013、GB5023、VDE0281、VDE0282等标准都有相关内容,, s, @8 R1 M8 U* x6 ~% k' j' h1 c
楼主也可以在论坛搜索。