謝謝大家回復,7 r! s. r1 Z4 K5 D$ \ P' F
由于問題來的時候比較著急,沒有交代清楚。現在問題解決了,再回味一下。" R0 q" V8 I' g
文本取自UL60950-1(2版):2007/3。兩個附件摘自第一版和第二版。; z- n8 Z" }: T \5 G
假设机台质量45kg:
( \1 f5 U- r% Q" q第一版描述了Server不抽出來额外在上壳加3倍于机台的重量。坚持1分钟无机构变形。* T8 A! h# k* S7 R) h
第二版4.2.11.1 描述的是机台抽出来的情况,有两种计算方法,选择最Worst的方法。
- X+ X, U% p! J; M6 ^ 1)额外加 45X1.5+33=100.5kg.; @' M8 x2 ]; ~" N, M7 }
2)额外加 45X1.5+45(<53)=112.5kg(选择这个条款)# P- L$ r" Q* r
所以最终结论满足两条:
" J) L( z9 {2 L1)机台放在架子里时应承受额外3倍于机台的重量。
, R1 m# i* f" @: S( D4 J! c* k2)机台抽出来的时候应承受112.5kg的重物。
* {0 ` m- f H& O- G6 Z注释:关键是看机台是靠什么方法固定在RACK上的,如果是Slide的形式那么对SLide的要求就更高。 |