1. IEC 60335-1的决议见附件;
* T( h- _9 C2 }; z0 S! E标准看最新的,老决议在新标准中已经体现了,SELV电路不接地,如果接地了,就叫PELV,两个电路在335中部不认为是一种电路。& Y/ e+ d" g/ q, D. y/ h, _4 k
决议中,分为两种情况,a)可接触的PELV电路和地之间通过保护阻抗连接,在这种情况下,认为是SELV电路,保护阻抗是绝缘隔离的,不是直接连接,因此该电路和危险要做双重防护
& |8 f: o3 T. C4 t* S: U3 A, mB) PELV电路和地直接连接,又分为两种情况
8 B8 f' P: B6 I o) c. I5 n) ` d
$ O) l& o: X, T3 O1)接地可以满足保护接地的要求,通过保护接地测试(25A or more电流测试),这是和危险只要做基本绝缘即可,
7 |/ [ d( H3 T, D9 O! `+ {0 ~2)不能满足保护接地的要求,这种情况看作功能接地,该电路和危险要做双重防护
% X- w" ~3 U! W: F
0 c0 I4 L3 [& M: B; j+ U' L; \6 i% `- M
2. 可以用手摸
8 Q6 p/ v, \2 I# V3 Q8 L, ^5 f+ q6 e( p2 |* u. ?7 B3 T4 V
3. IEC 61558-1 + l; {1 T- S) A5 I
, e* ]( u% {" `6 h
Cl 9.1.3 Accessibility to non hazardous live parts
1 z0 o' j- f1 m6 @6 G! u3 a我觉得你知是看到了一点,应该还有接触电流的限制,否则肯定存在危险,你可以把这一节的标准看完整。1 I7 c* U' Z* }' u9 G, K
! c5 t1 C* |3 u& ?
- Cl 19.20.
! y+ W, Z7 Z( z( F7 |" T5 E两个没有冲突,SELV电路不接地,也不接其他的危险电压。上面的你可以参考限流电路的要求,手上没有61558标准,你可以看就9章,。
% A/ [! X6 K: Q# K4 Z h: R) ]; W# h$ H& I- t
Cl 19.20.2 For PELV-circuits, the following requirements shall be fulfilled.8 b: M ~' M% G/ _! u% q0 _
Protection against direct contact shall be ensured by insulation capable of withstanding a test voltage for double or reinforced insulation.& T' [& J5 l4 S% R( A5 L8 b: E" k Q
NOTE This requirement implies that PELV-circuits have to be insulated even for voltages below 25V a.c. or 60V ripple-free d.c.. Exempted are live parts directly connected to protective earth.”?
% O! |' W4 r# u, ?8 s& ?8 L) w. H4 O( V! q" f
电路不管电压高低,PELV电路需要用手接触,和危险(接不接地)就要隔离。加强绝缘 |
|