查看: 2605|回复: 8

[电源产品] IEC60950-1 clause 2.1.1.5

[复制链接]
发表于 2008-9-2 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教高手,IEC60950-1 clause 2.1.1.5  Energy hazards怎么判定240VA, 20J都是怎么算出来的?
发表于 2008-11-17 13:33 | 显示全部楼层
俺不是高手,粗略的说一下。大伙一起讨论啊。
& {9 S( S2 p- c: B! X. i$ I: \# M3 C如果从电源的输出去判断:
$ |5 z# @7 d9 U1 I+ M1)有一种750W的电源,共四路输出,每路都有OCP,且MAXOUTPUT 都限制在192W。5 Y! j$ |% W0 _
所以系统配这样的电源我们认为就没有240VA问题。/ }' E# t" e& n" H, d+ A
2)如果输出超过240VA那么让HW Power team 或者ME去想办法。
发表于 2008-11-18 09:19 | 显示全部楼层
连个金币都没有。。。。。。。
  S. N1 y! u1 k  y( f. D我什么时候威望才能到30啊。我可不是随便发帖子的。。。
发表于 2010-8-26 19:54 | 显示全部楼层
为什么要多少威望才可以呢?郁闷。。。。
发表于 2010-8-30 19:37 | 显示全部楼层
楼上的说的不太理解啊
% r7 b% `! _8 {- l7 ?能具体点么?
发表于 2010-8-31 17:12 | 显示全部楼层
一般如果是直流输出,带电子负载从正常载开始带 一直望上加载  每次观察60s  记下每次的电压和电流 直到坚持不了60s    shutdown,把所有的电压乘电流算出来  的VA值不能超240
% e/ i) H9 G: |8 T20J= E = 0,5 CU2 X 10-6
! C8 H* r! q/ J$ l如果输出VA超过240了 整改 或者是标危险符号就可以/ l; m1 X3 p8 U: u2 ?1 R
说个题外话:现在在这个区提问的人怎么这么少了, 每天上班都打开这个区 然后看看什么可以学习的 或者帮助别人的。 是不是大家都学的很厉害了^_^
发表于 2010-9-2 14:15 | 显示全部楼层
因为很多都需要金币下载,看不到下载内容很多问题也提不出来呀
发表于 2010-9-2 17:30 | 显示全部楼层
好像有点像LPS
发表于 2010-9-2 17:36 | 显示全部楼层
引用第7楼zsh127于2010-09-02 17:30发表的  :. k1 f$ [1 V" d& n1 d
好像有点像LPS
其实差不多 但是限值不一样 考虑的危险也不一样,LPS还有异常测试9 j* ?0 A. ~1 L& C; {
能量危险主要针对的是能量产生的危险 比如有些产品输出电路后产生大量的能量9 ~+ e& \4 |: q
LPS主要是针对防火外壳这一块的,满足LPS 和一些其他的条件,和其连接的设备就可以不用防火外壳