电缆线径、截面积、重量估算
# Y1 J5 ]2 G, [1 Z, v$ d2 K! F
: h; m( ^) J$ m. H) B3 D% S3 Y- P, s j% S% a, a* g& W: Z
/ N4 S# U; g3 E. w! v i1 B# T. t4 e# Z C8 }2 f
- N% r6 a( P; w* n9 F' w' ^) e/ x- s
一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km) ( e5 g& |. g5 H# L! d
重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)
x2 I! m- U8 }9 \$ F1. 铜线 W=9S W=重量(kg)% y' d: m$ d2 q1 F" o& u% y
2. 铝线 W=3S d=线径(mm)% m/ A# V: _1 R$ g3 n* e4 e! J
3. 铁丝 W=8S( q' i" p: ~ r3 m
实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3
6 d: Q2 n4 z# l$ Y: [) T$ V二、 按线径估算重量(kg/km)4 O/ h! S, p m* d
1. 铜线 W=6.98d2≈7d28 p+ z- S% x* j
2. 铝线 W=2.12d2≈2d2' k$ y) t% z2 i8 u
3. 铁丝 W=6.12d2≈6d2( Z9 E+ {2 b) x' w. I' O) ]
三、 估算线径和截面积
7 o6 w6 c% u$ ?" q. E9 sS=0.785d2# Y' }: ^$ {+ H/ \* n, u% Q2 ^3 d
怎样选取导体截面
1 j2 Z, v0 w/ x' Y; r首先计算负荷距(架空线)1 h' f* t x9 `/ X2 }8 s% J; E
负荷距=功率×长度
- t. | G6 N5 T1 g; e2 d- Y=PL P=功率(kw) L=长度(km)3 T$ B' w6 J0 f& m# p+ j7 N
例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
( _& E3 F; T, l9 x; l# R先计算负荷距=200×0.2=40kw/km' C0 V0 x/ Y; e# N+ [) q0 ]* N! b
因为
; {2 m0 u( ~+ H! j根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”3 V* @5 f; P7 D' ?, v! {4 b' u! r
铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。
. F. v0 A0 K( `铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。
m$ j- W8 g4 `6 N: P' F& E$ h
: v, f( H- E z0 w6 h1 ?) q6 N- M5 h9 i" W- c9 m, ]1 x4 \
铝线计算截面公式
: ^0 x& u! i) O2 [实际选用185mm2
( K' L* r/ ^& i0 d8 mΔu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5% |
|