引用第0楼Tanya于2008-08-04 10:23发表的 新人求教:GB 4943-2001标准中的一个小问题 :/ e$ i( Y, x, |5 B
GB 4943-2001) z2 Q7 [) u' a4 a9 H2 s t
关于0.2.1电击的定义:在干燥条件下,相当于人的一只手的接触面积上,峰值电压高达42.4V 或直流电压高达60V 的稳电位,或者对其采取适当的隔离.' z7 C/ v* H- x* d
! C/ }0 O$ V1 w4 @4 N
其中规定的交流42.4V直流60V是从何而来的,这2者之间有联系么?+ _) ?9 Y& q9 f* M
0 E7 b/ ^2 G$ @5 O1 p% l+ a....... 不同标准这个值不一样:& p" V8 e0 @: O- `. u' v
IEC 60335-1: 42.4V peak or 42.4V d.c.;
2 H7 ^$ |" g0 q$ M0 iIEC 60065: 35V peak or 60V d.c.* [5 D+ s0 Y3 r9 q0 y) D; t
对于专业设备的音频信号, 120 V r.m.s.6 Q$ g$ |* E- o" i! m# ^: |! r
对于非专业设备的音频信号, 71r.m.s.! \& T9 b; E% G5 L! Z2 t
IEC 60950-1: 42.4V peak or 60V d.c.;; K2 E. } B* E
IEC 61558-1: 35V peak or 60V d.c.
, L, b! ~" m% j! E5 \/ z! [5 M- u$ A$ ]) B+ f9 O
至于这些不同标准的不同的值,可能是各IEC专业委员会考虑的东西没有统一吧,但总归一点,应该是考虑到人体所能承受的电流。 |
|