发表于 2008-7-25 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
标准7.2.1 I类灯具,在完成安装、或者为更换光源或启动器或清洁而打开时可触及的金属部件,并且绝缘失效时可能变为带电的金属部件,它们应永久地、可靠地与接地端子或接地触点连接。
- k0 e6 z, i- N/ a7 `请问嵌入式筒灯的后盖(在嵌入部份),需不需要接地?需要的话,理由是什么?
4 M( S# ~2 h9 {我个人的理解是:嵌入式筒灯在安装完成后,金属部件不可触及,不会有触电的危险,不需要接地。
- A3 i9 z3 G* {0 G, U4 l而有些工程师认为:嵌入式筒灯安装后,一般旁边的天花是拿开的,从旁边用手可以触及到后盖,需要接地。/ J6 I' J% ^7 r8 `0 `6 v* Z
请高手帮我指点一下
发表于 2008-7-25 15:24 | 显示全部楼层
不明白你的描述,能否更清楚地描述?谢谢!   
发表于 2008-7-25 15:25 | 显示全部楼层
另外你们的筒灯是什么保护等级?
发表于 2008-7-25 16:46 | 显示全部楼层
GB7000.12, 第11章,天花板空间内的部分应与天花板下部分提供相同的防触电保护等级。; ~% J0 i" S3 r' K/ B% ~( f

; ^+ u, Y- j. Z/ ~所以,需要接地。
发表于 2008-8-2 16:37 | 显示全部楼层
標准對天花並沒有正式的解釋,因此天花可能是一個櫃子的上面板,當然也可是屋子的吊頂,你不可能將這種不確定的環境當成一種可靠的防觸電措施吧。
发表于 2008-8-2 21:10 | 显示全部楼层
据我所知,筒灯要接地也较难实现的噢,单是反光罩/金属盖之类'的接地连续性很难保证,建议做双重绝缘。
发表于 2008-8-26 08:49 | 显示全部楼层
需要接地
发表于 2008-8-26 08:56 | 显示全部楼层
引用第2楼wwnw_007于2008-07-25 15:25发表的  :
5 N+ ^- }1 d+ L$ L. ]另外你们的筒灯是什么保护等级?
/ R0 [* }! E* n; X2 |9 r* W0 U
老大人家都在问接地你还问等级?
发表于 2010-8-7 15:35 | 显示全部楼层
上楼人家问等级是有道理的,1类需要接地,如果做2类双绝缘就不需要接地
发表于 2010-8-9 11:34 | 显示全部楼层
能否加一张实图,7.2.1:有说到is opened for replacement of lamp or .....
6 O# m/ K& f6 B8 N. k个人认为,虽然安装后不能触及后盖,但在打开后的一些操作是否也能保证。