[综合话题] 保护接地线上是否可以串电感?

[复制链接]
发表于 2020-10-22 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有源医疗器械(监护仪),为解决EFT的干扰问题,在L,N,G(零线,火线和地线)上串一个共模电感,这种安规是否可以接受?( }' d9 e: O, N" K1 ^+ ]
说明:共模电感采用环形磁芯,使用三层绝缘线绕制,解决零火线至地线的距离问题;爬电距离/电气间隙保证4mm以上。6 d. w" p5 H9 ?0 e7 j: \7 J

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2020-10-22 15:10 | 显示全部楼层
个人理解只要满足安全距离,接地标准要求就可以。有这种地线接电感的滤波器卖,还通过了UL/VDE认证。具体还是以机构的判定为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-26 10:50 | 显示全部楼层
斯認為,接地相關測試必須通過,且該電阻的焊接與鎖附方式,必須滿足相關要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-26 14:25 | 显示全部楼层
保护接地的目的是防触电,为基本绝缘防多设置了一种防触电措施,EFT是EMS的一种,在地线上加磁环对防触电没有影响的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-10-27 17:08 | 显示全部楼层
學習了 謝謝大家:):)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-21 15:22 来自手机 | 显示全部楼层
保护接地导体要是有线径的要求,保证结构上的可靠连接,三层绝缘线的线径不够吧!