} r9 l& B, Q4 K应该不可能40%损耗在整流桥上,6000W*40%=2400W,那要很大的散热器和风扇才能保证不炸机!: Y: n2 p2 Z$ L" t
觉得还是功率因数的问题,说简单点就是因为负载是电容或电感储能元件,接入电网过程中,因为电网是正弦的,这些储能元件就会不断充电放电,这样电流大于实际功率需求。而且储能元件在充放电中自身不耗电,电网公司收不到电费,但是充放电过程中电网公司必须提供更大电流才能保证需求,并且充放电中电流会在供电线路中不断损耗,所以电网公司会要求功率因数必须>0.9,特别是工厂如果功率因数太低的话还会被罚款的。9 ` U' j- j3 ]) S' A H; i1 b
这个也是一些能效标准里面要求功率因数大于0.9的原因,一般大于100W的用电设备都会有PFC电路的。
2 e" E- y' h( L! @7 u; P$ Y* C- Z但是一些厂家为了省成本,是没有PFC电路。1 H c$ T2 E. L. U
有整流桥但是没有PFC(功能因数校正)电路,产品的功率因数就会很差,所以厂家说整流桥要乘以40%的原因。, C& G# N+ m' b
有条件可以拿示波器夹下变频器的输入电压和电流波形,看下电压和电流的相位差就知道了! |
|