[其它标准产品] GB 4706.1-2005中25.1

[复制链接]
发表于 2016-5-13 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
25.1不打算永久连接到固定布线的器具,应对其提供有下述的电源的连接装置之一:
– 装有一个插头的电源软线;
6 M5 I* I' a0 c; W4 {# W$ G
– 至少与器具要求的防水等级相同的器具输人插口;
– 用来插人到输出插座的插脚。
! q1 o. i$ m8 @
请教一下各位大神,可以详细附图说明一下上面三种情况的区别!

  @) r: ?3 `" i1 x3 @% {! d2 O! ?5 S

! p/ i( q. H4 n1 Z0 l) \
) t& W4 [0 f/ h4 G, s5 }4 M5 O
发表于 2016-5-13 17:31 | 显示全部楼层
1. 插头
* A( k7 n' k. p4 S4 |2. 连接器/ k& }% }" m: ^  e1 ]
3. 适配器插头
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-13 18:19 | 显示全部楼层
请见附图
  K) _4 w; g# b  f

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

有几个问题,请教各位大神 -至少与器具要求的防水等级相同的器具输人插口: 1.这种插口见于电饭煲之外,电热毯、电脑、或者电动椅那些器具可以用这种插口吗,上面写到与防水等级相同的要求,使用这种插口有没有什么  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-15 18:24 | 显示全部楼层
BillWei 发表于 2016-5-13 18:19
8 B& q+ C: S: u/ d6 t请见附图
7 i! G0 ?' j( [2 u( m  ?( R
有几个问题,请教各位大神
/ |: J& K& @* l/ {; V-至少与器具要求的防水等级相同的器具输人插口:& }& `' W" M9 A
1.这种插口见于电饭煲之外,电热毯、电脑、或者电动椅那些器具可以用这种插口吗,上面写到与防水等级相同的要求,使用这种插口有没有什么限制?
9 E- d0 j) ]" q2.与这种插口的配套的电源线,是属于与器具一体的吗?
# J" A( }& @  l* |3.用这种插口且配有插头的电源线的驻立式器具,对应用于9 ?0 ?- G; u. Q9 ]4 L
“22.2 对驻立式器具,应提供确保与电源全极断开的手段。这类手段应是下述之一:
+ d. |3 `0 H1 G— 带插头的一条电源软线;
6 Y8 j3 D, `% L' p— 符合24.3的一个开关;
) u- t( C7 a: V- `  R7 m1 y— 在使用说明中指出,提供一种在固定布线中的断开装置; ! C9 c6 k9 j, g# ~
— 一个器具输人插口。”7 j% @1 S4 a5 c+ u
的条款,应该选那个选项?

点评

1.一般没什么限制,除非特标要求不能使用输入插口。常见的输入插口标准为IEC 60320-1,高于IPX0的标准为IEC 60320-2-3。 2.与这种插口的配套的线,不属于器具一体。 3.一个器具输人插口  详情 回复 发表于 2016-5-16 13:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-16 13:19 | 显示全部楼层
mooch16 发表于 2016-5-15 18:24 0 {2 e3 h; g+ u+ h
有几个问题,请教各位大神! F0 Z, l2 c8 Q, J# A9 _
-至少与器具要求的防水等级相同的器具输人插口:3 a/ v4 {" {2 n5 w1 E, Q8 {  f
1.这种插口见于电饭煲之外, ...

  l  ^. z% H* ^5 ^" m% i+ R
1 u: Q0 O% R. S1.一般没什么限制,除非特标要求不能使用输入插口。常见的输入插口标准为IEC 60320-1,高于IPX0的标准为IEC 60320-2-3。4 m* T( z0 j1 H! A% B2 t% p
2.与这种插口的配套的线,不属于器具一体。
6 `( r: M  A2 ^7 r* S  j2 b3.一个器具输人插口

点评

追问: 第二个讨论点与第三个讨论点的结合,有以下内容:用这种插口且配有插头的电源线的驻立式器具,器具配套的电源线是否要做25章电源线的测试?  详情 回复 发表于 2016-5-16 15:06

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
mooch16 + 3 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-16 15:06 | 显示全部楼层
BillWei 发表于 2016-5-16 13:19
2 }9 O) T, u5 Y" B1.一般没什么限制,除非特标要求不能使用输入插口。常见的输入插口标准为IEC 60320-1,高于IPX0的标准为 ...

* f0 u9 X+ V5 ]7 E% s+ V7 d$ t; y. l追问:% B: v" G0 [8 ?; G- V- _5 c- x/ N" H
第二个讨论点与第三个讨论点的结合,有以下内容:用这种插口且配有插头的电源线的驻立式器具,器具配套的电源线是否要做25章电源线的测试?

点评

这个TC04会议纪要有要求, 25章是适用的(如25.7,25.8,25.9)  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 11:40 | 显示全部楼层
mooch16 发表于 2016-5-16 15:06 7 L' V' m# j3 P" G* v4 ^
追问:
# L) Q7 @' r( H第二个讨论点与第三个讨论点的结合,有以下内容:用这种插口且配有插头的电源线的驻立式器具,器 ...
( M$ h$ U2 U2 y: Q
这个TC04会议纪要有要求, 25章是适用的(如25.7,25.8,25.9)

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
mooch16 + 3 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-1-9 16:22 , Processed in 0.082191 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表