[插头插座] 美式插座(排插)两个问题

[复制链接]
发表于 2016-4-12 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位好!本人先前专业英式插座设计,今日刚接手美式插座。但有两个问题恳求大家:( J. t% A# c  q0 y& ^
& T; |5 O. C0 o9 `0 Y. |5 m
1.美式排插的中心距离 有没有规定,美式的排插的依据标准是什么?
* U+ {6 }1 F9 O" z  h6 A2 w! _2.美式排插中的USB模块加入后,要按哪些标准作测试?
# `* v4 B7 p# {6 f7 G/ p0 H$ q, Z! }7 i  ?. R& x+ @
谢谢!+ `: I9 g$ E5 l; J' `/ h6 O- M

3 C* N) P- z, C( X3 b- Y) h并请看下图:
% |2 l- m! W: h& T3 I, Y( s% w  Y: b* y9 S# k% Y, ?4 b: l) ]# ^

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2016-4-13 09:14 | 显示全部楼层
不清楚,不过北美的比欧洲的除了材料,其他的要求都会低,包括爬电距离,绝缘隔离这些~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 09:44 | 显示全部楼层
哥们分享下英规排插的设计要点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-13 12:40 | 显示全部楼层
马蹄 发表于 2016-4-13 09:14 ) u, q5 `3 V- s
不清楚,不过北美的比欧洲的除了材料,其他的要求都会低,包括爬电距离,绝缘隔离这些~
/ U) }0 B: B% U) ?
是吗,我现在要研究一个这个标准,1363的不知道是不是这种?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 00:41 | 显示全部楼层
我们之前有做过60730+498的标准,这个是移动排插,主标准是60730。。。怪怪的,但的确如此,已经结案了。
9 h, L' |# o7 _( n6 U6 k+ W* G( p* ^5 ^* w) |
看什么标准了,如果3个或者以下的,建议用817来做,这样线径会小一点,在符合安规同时的选择不同的标准会影响材料成本。排插的三个主要标准是:1363,817以及355(卷线盘)。前面两个标准我大概的查阅过。将一下大概的体会,具体要看标准哦。9 s" q% e% x, D
: t! ^: n1 N3 G5 A! c# x# C' n
插座的排列:两个插座或者以上时,要防止插座的错误插入,包括无极性时倒过来地线插脚查到另外一个插座中,然后从产品角度来看,相邻插座间隙要符合标准插头的尺寸要求(考虑实际应用,增加一些余量,使用起来方便点)。测试项目,最主要是插座的测试和外壳了,插座UL 498的标准是跑不了的。
- O2 u7 k- L- O" G, O0 H$ g8 E. x7 V2 c" N! c2 h, `
自己接触过的实际案件就是前面提到的那个,如果带USB输出,个人觉得要附加60950(费用比1310低一点,也更合适)
. P' D% E" G- @( l

评分

参与人数 2安规金币 +12 收起 理由
xiaoxiangtongzi + 10 赞就一个字!
pengyongfu + 2 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-16 11:21 | 显示全部楼层
可参考:
6 A5 ^0 B* J$ L: V, uUL 498+ s9 A; ^4 B8 e0 X$ y
UL 1363, }6 S( T& ~& G' G7 a
UL 2238

评分

参与人数 2安规金币 +11 收起 理由
xiaoxiangtongzi + 10 赞就一个字!
pengyongfu + 1 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-16 20:19 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2016-4-14 00:41
1 N2 B4 z' P; |( P5 F2 Z我们之前有做过60730+498的标准,这个是移动排插,主标准是60730。。。怪怪的,但的确如此,已经结案了。& W/ s  W+ W3 T
...

( Z: e* n/ F; d5 G, n" ~2 l谢谢,以分奖励!
回复 支持 反对