安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 852|回复: 3

[美洲灯具] class2灯具做UL676游泳池标准对外部线的要求

[复制链接]
发表于 2015-8-4 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 gmr24185 于 2015-8-4 10:19 编辑
' t: e) v" J. P2 K
! G+ |8 W) Y" S2 e请问:DC24V class2灯具做UL676游泳池标准,外部线是不是一定要满足16AWG?这个标准没有接触过,初读了一下,要求线径是要16AWG. 记得UL2108标准对class2灯具只要求min24AWG。6 {( A( r, s" ~' }& g; _% S5 X
请高手指教,在线等,谢谢+ I" j3 I. ~7 i' g- F1 y  D7 O
发表于 2015-8-4 13:36 | 显示全部楼层
我也没有有做过,等高人解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-9 14:57 来自手机 | 显示全部楼层
标准11.4.5有写LOW voltage luminaire可以使用不小于24AWG的线

点评

谢谢解答,我对标准不熟。  详情 回复 发表于 2016-1-11 08:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-11 08:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 gmr24185 于 2016-7-25 11:01 编辑
- L& ^& f  _2 }9 r+ Y! e9 k
wlsoga 发表于 2016-1-9 14:57 9 D+ L# L4 }9 c+ Z8 R/ @# f
标准11.4.5有写LOW voltage luminaire可以使用不小于24AWG的线

6 k' ~5 y  ?5 }* q  d3 V谢谢解答,查看2016最新版的确有
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 09:05 , Processed in 0.063284 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表