[综合话题] 请问,22.5章产品断电1秒时,测试插头各插脚间的电压。由于示滤器探头不能直接接火零

[复制链接]
发表于 2015-7-16 10:08 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
edenzhong 发表于 2015-7-16 09:36
0 w7 e* q2 g2 M' Z* b5 P就是没有隔离变压器,探头10兆欧
$ F: F3 y; e7 L# ?
探头就不符合要求了,测出来就无效了
0 @7 u$ ^4 [& g+ M% t; b; J6 ^只是不接地,没试过,我后来都用隔离变压器的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-16 14:51 | 显示全部楼层
搞懂你的问题了,看看附件就知道怎么测了
2 W9 `' G0 |1 Y" Z# P7 E: T另外直接在零火线连接有两种情况,一种是负端接零线正端接火线,这样不过是线路中的零线与保护地PE线短接,如果线路中有其他用电设备的话漏电保护开关可能动作,因为PE线与零线分流了
$ w6 u9 K& v, ]/ ~  l6 [另一种就是负端接火线正端接零线,这样相当于火线对地PE短路,后果可想而知,保险丝或空气开关动作,甚至在动作前示波器已经被瞬间烧坏了..

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

谢了  详情 回复 发表于 2015-7-18 09:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-16 18:31 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-16 14:51
  A, L7 d4 m# ], j; ~( S' X" ^, v搞懂你的问题了,看看附件就知道怎么测了. D: U/ ^* F6 L4 p8 U# \
另外直接在零火线连接有两种情况,一种是负端接零线正端接火线, ...
% u- P/ W: k) u2 q2 K8 ~7 {5 |
学习了   感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-18 09:33 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-16 14:51 2 N/ [$ a6 Z2 T$ Q6 h, |
搞懂你的问题了,看看附件就知道怎么测了
  F; o: ^0 V: Z( g另外直接在零火线连接有两种情况,一种是负端接零线正端接火线, ...
% s. ]9 Z- T$ O' Q* h7 Q
谢了, u* G0 V6 N( a9 u$ v: X/ I
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-18 10:32 | 显示全部楼层
那是你示波器的电源接地了,把示波器电源接地断开,就可以了。其实电压是一样的差不了多少
回复 支持 反对