GB7000.1-2007  7.2.10:“若设计用于环路安装的II类固定式灯具……”请教什么是环路安装?图20A提供了环路安装(转接供电)的图例,可以理解为环路安装是两个或多个灯具并联吗?谢谢。
8 i4 Z! ^0 e9 R! \  d
发表于 2015-6-26 12:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 stey 于 2015-6-26 12:34 编辑 - X7 a9 ?/ |7 ]9 S, C  i. a) Q2 U- \. g

* p  B8 R3 b/ a7 O: h可以这么理解, 电源线接入与接出是并联关系。标准1.2.48也有定义,两个或两个以上灯具与供电电源连接的系统,每根电源导体可在同一接线端子上接入和接出。0 a* n/ T+ G  u/ J0 p( m8 V1 k
5 |$ m$ x* v& d+ V8 i. z& p
见过这种灯,有一款T8灯管就是这样,公端进母端出,接出端子接另一个T8灯,以此循环,可以接N多灯。适用需要大批量照明的场所,如厂房,超市等。

评分

参与人数 2安规金币 +30 收起 理由
jsspace + 20 赞就一个字!
nanpiao + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-26 13:33 | 显示全部楼层
互连安装,灯具的标准中有示意图的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-28 17:05 | 显示全部楼层
环路安装可以理解为并联安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-18 17:27 | 显示全部楼层
环路安装即多个单元并联在一起