UL458A中确定距离引用了UL840, 8 H+ q f) O; a9 y2 h
参考UL840,我们此款产品没有用到浪涌抑制器,所以就只能通过表8.1来确定距离了。
" c5 j: C8 Y2 Y2 t) ?' C疑问1:如果没有用到浪涌保护器,那是否直接通过 rated system volage与 Overvotage category , Pullution degree来确定距离,不用考虑Rated impulse withstand voltage peak?
; N8 H+ k, y+ K疑问2:我们的产品是把电动汽车里的高压电池(驱动作用)的电压转换为低压电池(供车灯、点烟头等处)的电压,输入200-400VDC,最高可达到450VDC, 输出:12-16VDC,140A,那这个过电压等级算 II类 吗?(UL458A中27.1.3写不是I类即II类)
- \& ?6 x& I; k: ]# w6 R# ]/ _ A疑问3:rated system volage在我们产品中是这个400V吗?或450V吗?
; l, J- j0 t N q6 k% q [疑问4:UL458A中提到此标准中污染等级非2即3,那我们这种没有灌胶式的就为污染等级3喽? 5 [- M+ m; \" o& d# N! A
疑问4:表8.1可以用线性内插法,那用450Vdc来算,过电压等级II,污染等级3来算,cl=2.25mm?(感觉太小了吧?)
; Y2 J3 X& m# f Y: E4 h4 M( J
7 n4 |/ ~) h: q4 [& C4 N疑问5:表9.1来确定爬电距离,那操作电压:450V,污染等级3,CTI IIIb,那Cr=8mm?这样理解对吗? ! `# k/ F9 U6 e% W$ {
4 ^4 t1 ]% E4 x7 A" D! d
其实总的疑问就是,这个产品的距离怎么看?
; l1 U7 V+ G; j5 D) m
8 G; j9 f; Y) p& N" b) z% l |
|