[照明部件] 大功率LED驱动用线疑问

[复制链接]
发表于 2014-11-4 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有一款200W调光电源其防护等级是IP65,配有三根导线,输入输出都是SJTW美规线,输出端的调光线是AWM2464 三芯线。
% l6 R# V( w8 \8 L* F$ T那么问来了8 I$ T; N) h" O) B" j# E
电源有可能会用在户外,SJTW、和AWM 2464 的外被都是PVC材质的护套线0 i5 m& A+ j+ e* B& _/ l9 M
问:1、SJTW美规线可以用于户外吗?
9 K' @' C# s6 M/ s+ G       2、AWM2464三芯线可用于输出调光并应用于户外吗?6 ~! _$ a, p$ x3 I. u
各位大神请不吝答疑解惑、万分感激!
4 s3 I* m0 c5 ?9 C
$ ^+ E  L% n8 Q+ T- _& f
发表于 2014-11-4 15:31 | 显示全部楼层
1. SJTW 是戶外用電源線 (UL 62 標準).+ d/ H% j! V/ k( K0 D% U' |. b3 z3 i
2. 2464 在 UL 758 是定為 "Internal wiring or external interconnection of electronic equipment." 是不是可以用於戶外,您需要再和  您的 UL 工程師討論.
: p! z2 d' [1 ~) H" j

点评

谢谢!  发表于 2014-11-5 09:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 15:39 | 显示全部楼层
大哥,你问题中又有IP65,又有美规线,搞得有点乱哦!!!!!!!!如果你做UL,很明显你的电源不能用在灯具外面;如果你做IEC,那么电源供应商线都用错了,因为做IEC标准,外部线不接受UL的。" T: k7 L- L' {5 I% a) o$ B
OK!!!!!!!!

点评

是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  发表于 2014-11-5 09:15
是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 17:21 | 显示全部楼层
美规没有IP65说法的,SJTW代表户外使用的,输出线也是要用防水线的,

点评

谢谢!  发表于 2014-11-5 09:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 23:01 | 显示全部楼层
没标里面只有Wet location这样的说法。 如果是IP65只是欧规里面的说法。 如果你的产品是做欧规,那么需要更换成VDE的线,并且不能使用PVC。需要用RUBBER线

点评

因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  发表于 2014-11-5 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-5 09:14 | 显示全部楼层
Eko 发表于 2014-11-4 15:39
3 Q  Z7 M4 D2 m5 v! P- Q大哥,你问题中又有IP65,又有美规线,搞得有点乱哦!!!!!!!!如果你做UL,很明显你的电源不能用在灯 ...

7 n& A1 Z' F% K! P6 P是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱

点评

那就是美规跟欧规的电源线要分开来生产了。 不能通用的!  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 09:21 | 显示全部楼层
elva3100 发表于 2014-11-5 09:14
4 t/ F8 x- g4 c是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱
; \7 F1 O; P2 a9 S
美规的室外只能用SJTW,欧规的你必须要用相应的室外用橡胶软线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 09:27 | 显示全部楼层
Zfthink 发表于 2014-11-5 09:21
; h- j! V2 C# {/ A# s美规的室外只能用SJTW,欧规的你必须要用相应的室外用橡胶软线

  n1 d2 `) x  e) s( O% W还有你要注意一点产品的标签问题,关于线材颜色的描述,这个会让人坑死的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 10:00 | 显示全部楼层
elva3100 发表于 2014-11-5 09:14 6 x7 Z/ q: m1 g9 P
是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱
" i2 [* |( u# R+ E( ~
那就是美规跟欧规的电源线要分开来生产了。 不能通用的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 18:50 , Processed in 0.075823 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表