我也没去仔细对比过差异,有些自己也说不清楚,+ j3 a* p: {$ x$ \
澳洲并网用AS4777.2/3,这个你可以到网上找到标准,论坛里面有datasheet,这个你看俩下就知道器要求了。# `) B/ ?, `: n) n6 `- \0 B
安全方面则是AS3100,另外还有62109-1、62109-2,这两个要明年才强制执行,现在一般都会做。! h1 v$ x; w* g( t/ X& Q' p
中国标准可以看下CQC实施规则,对应标准网上都可以找到,主要看NB-T32004就可以。测试方法在CGC网站上有一些。
, O) u/ |% K8 H7 t* e3 K' a0 }大概说一下差异吧
$ ?- N" `+ ^: c* o1.过欠压过欠频保护点不一样。
: W1 j" I. S4 h5 ?! o% L2. 功率因数限值范围不一样。9 z) y' N7 m2 p) E* u( g2 z
3. 孤岛测试所用的方法不一样。& p8 \* x3 h, A" \- V3 ]2 M$ R
4. 浪涌冲击电压不一样。
; V# ]! C" |, a- ~6 }5. 螺钉扭矩,澳洲要测试,中国没去看。
& h9 [# C+ j" g5. 另外中国有一些性能方面的要求,其他国家没有
' R4 \. F! _/ E1 H m* N) S' M3 t' @如效率,MPPT效率,还有环境方面如,高温,低温,振动等,还有自动开关机,软启动这些。, ?: w6 T1 C; J( N' ]1 r& W
另外还有有功调节,无功调节,低电压穿越这些,中国电站型的有要求,澳洲则没这些项目。
, W2 n v" k5 t" [7 }' C3 c0 h& D0 \- ], v0 ~
# b$ I, G' z9 L+ C& N! |7 b( R
/ @0 V( d$ T4 O
5 N4 o/ x8 @, a* P+ ]" x |
评分
-
查看全部评分
|