[IEC灯具] 求助:橱柜灯具IPX4等级要求

[复制链接]
发表于 2014-4-29 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我司有一款需要宣称IPX4的橱柜灯具,安装的时候有一部分嵌入到安装支撑架里(安装类似天花筒灯,但支撑架不作为灯具的一部分)。- @# t1 n7 {: H3 Z9 K. L2 S
发光面的IP容易达到IPX4要求,但背面则不然。但背面因为有支撑架的防水保护,IP能否宣称IPX4?* Q; J) K5 B- g1 X$ f$ q: |

5 F5 a. j( Q4 [; B
发表于 2014-4-29 14:26 | 显示全部楼层
这个嵌入式灯具前后部位可以标识不同的防护等级的,这种情况,你发光的这一面要保证是IPx4

点评

这点有依据吗?做认认证还可以分前后测试?  发表于 2014-4-29 15:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-29 14:39 | 显示全部楼层
可以。   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-29 15:48 | 显示全部楼层
IEC60598-1 的9.2里面有段话,开头是 For recessed luminaires, the parts in the recess and the parts protruding .......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-29 19:28 | 显示全部楼层
IP20 inside ceiling
, Z4 ^( N" L' [, Q- }IP44 below ceiling
回复 支持 反对