漏电流的量测设备在UL和IEC标准中的描述看似不同,但实际上,在测量操作上的差异却并不大。UL1026、UL 1082、UL1083及UL982标准中,对于漏电流的量测仪器类型皆有明确的定义。
4 T1 h$ H% f+ M4 N+ i- g* ?( O
, ?+ ^5 c& } R6 q' b0 h7 J目前,一般市场上所供应的漏电流测试设备,通常适用于测量“感知(Threshold of Perception)”漏电流,已可符合UL的基本要求;不过前述的标准,在现阶段尚未考虑“高频(High Frequency)”和“非正弦(Non-sinusoidal)”漏电流,因此并没有任何有关测量“高频”和“非正弦”漏电流的说明;如需考虑“高频”和“非正弦”漏电流的话,量测设备则需符合UL101的要求(电器的漏电流标准)。
) E8 N" M$ {& p. v" H& O6 b% T
, c& n. k3 u! Q6 d过去,漏电流值是以“毫安培(Milliamperes, mA)”为单位,然而,现今为符合最新版《美国漏电流国家标准ANSI C101》的规定,所以攺采用“MIU (Measurement Indication Unit)”来表示,在指定的测量仪器之显示器上可读取MIU数值。/ v9 ^( D2 |" i; h+ o
9 P( o: }: q& a$ Y& S# L' m4 D# PMIU与mA值仅在低频时极相似,但高频时,流过仪器的mA值则远大于MIU值,因此,测量漏电流必须选择用MIU,而非mA。6 _! W7 r, S7 ?+ u' a
' P" y3 S# l, U7 U1 @' {7 }
IEC EN60335标准中的漏电流要求是以IEC 60990标准为基础,其中规定漏电测试设备应能对任何高达1MHz频率的峰值电流做出回应,此点与UL电器标准中的测试仪器是不一致的。 |
|