查看: 1646|回复: 5

[实验室体系] UL WTDP要求的UL listed的空开是单极还是双极呢?

[复制链接]
发表于 2013-12-9 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,之前准备了单极的,但是听UL工程师说最好用双极的。不是很理解,不知道谁有这个的出处?
发表于 2013-12-9 11:41 | 显示全部楼层
单极的也可以,如有双极就更好,没有指定用单极还是双极,用双极是凭经验。火线零线都断开了,当然更安全了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 11:42 | 显示全部楼层
看你页面的右端,点进去,F会帮你搞定一切
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 12:05 | 显示全部楼层
只有极少数的标准要求是双极断开的,我们今年出去上百个空开都是单极断开,有10多个是双极断开的。. I7 L& ?) Y/ E
双极断开是单极断开的2倍价格。
* Q6 C  z8 T6 P单极:. k$ B( H1 s( @! M# d9 t  f
4 _& V, D7 R- v4 q1 Z

& T# o+ t2 x- w* p双极:7 j" }: V. ^8 [

5 F& u8 Q% ~- N另一方面,两个单极开关加一根联动控制杆立马成为双极断开开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 15:36 | 显示全部楼层
我们也是一直用的是单极,也没有听UL工程师说需要用双极开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-8 14:41 | 显示全部楼层
我们的是双极。
回复 支持 反对

使用道具 举报