引用第2楼zihui于2008-01-08 15:34发表的 :9 T: T4 S: Z# T( S9 G
是的 , P3 q2 {* M; x' G' w; h( ?
这个东西在其他的地方的应用我不太清楚,在60950的标准的应用我还是比较了解的,& B; L5 x5 ~ h; [ D0 K
, g. T5 W M8 o0 C$ B& x ` y如果应用在DC端的防雷,一般不作特别要求,认证公司要求有UL的认证就可以啦!. o4 c: {2 N: [- l+ F9 s/ B
, m4 ~7 d, }) Y6 Q0 a如果应用在AC的输入端,在iec60950-1/UL60950-1:2001标准及以前的版本中,要求放电管和压敏电阻串联跨接在L/N对地之间,放电管本身满足基本绝缘的要求,这个倒没有要求该器件认证时满足基本绝缘,而是要求放电管内部和外部两端的距离满足基本绝缘,因为你知道放电管是在一定电压下为击穿的,这个无法进行耐压实验,8 s, e; N+ y1 N: P( G
1 K; v2 l7 ?. z9 F; t2 L在IEC60950-1:2005/UL60950-1:2007版本中,要求放电管不可以单独应用在L/N对地之间,压敏电阻倒是可以单独用,但必须满足附录Q的要求,对于放电管的要求没有单独讲,据说新的标准更新会对这部分作出更合理的解释或要求。 |
|