[电源产品] 如何将非UL1310 Class2 Power给需要Class 2电源的设备供电?

[复制链接]
发表于 2013-9-1 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 329485466 于 2013-9-1 19:14 编辑
9 k6 W! M- L# F- i% d
3 ^/ M' h  ~4 b5 e3 \+ ?如何将非UL1310 Class2 Power给需要Class 2电源的设备供电?
2 K- M! U& h6 O, t3 m& `如图:1为市电,2为非UL1310  Class2类电源,可能大于100W,3为可以将非UL1310 Class2的电源转换为CLass 2 输出的装置,4为需要UL 1310 Class2类电源供电的设备。2 后面可能接多路3和4。- V$ C5 f% S% H6 T5 q( M' f# _. z
2 F' Q$ D, G6 k
问题一.可以通过3中的装置转换给4供电不?7 K! m1 k4 i% I
       二.如果可以用图中的方案来实现,3中的装置要满足什么要求?- N+ [( z4 h6 i4 o% L) A  e
            $ e# L0 e7 Y" ^4 I5 w  ~; L1 R) j2 C

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-9-2 09:03 | 显示全部楼层
这种运作模式有实际意义吗?

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
329485466 + 4 神马都是浮云!

查看全部评分

发表于 2013-9-2 13:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 stey 于 2013-9-2 17:28 编辑
3 S( p8 X* d$ e- e0 D/ C% ?
0 X, k$ W$ w; c3应该属于DC转DC, 有点类似于车载电源,有些低压通信电源就采用DC-DC设计。) C5 Y0 k) j% W7 c0 F9 e; ?  y

- O- n" d2 B# ~) J0 B# L如果你的产品即要用到非class 2电源,又要用到class 2电源。通过3转换成class 2后,当然可以给4供电,3中的装置同样也需要符合class 2的要求。
) T; d; R# N5 v7 [6 f* {3 J1 E

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
329485466 + 4 神马都是浮云!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-9-2 21:11 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2013-9-2 09:03 $ n9 C( g! Z) i5 K% V# @9 \
这种运作模式有实际意义吗?
- _" J0 d- L& z9 [
先不讨论有没有意义。, u+ y, c/ i. e, q% i+ W
这种方式可行不?, q( P( E$ c0 B
3中还需要除功能绝缘外的绝缘不?
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:17 | 显示全部楼层
stey 发表于 2013-9-2 13:00
7 \4 y! l7 F2 m- \; J3应该属于DC转DC, 有点类似于车载电源,有些低压通信电源就采用DC-DC设计。1 ~& r3 n( }& ?7 V- N
; U3 P5 _: w' h* c" k  |) Q4 l3 F
如果你的产品即要用到非clas ...

% S9 V1 |! r! c+ `7 f3中装装置除了将2的输出限制在Class 2 以内(功率,电压,电流),还有什么要求
发表于 2013-9-2 22:32 | 显示全部楼层
谢谢大侠们
发表于 2013-9-3 14:15 | 显示全部楼层
你的3要看4需要的電壓電流規格制定,再依照2轉換