发表于 2013-8-26 17:32 | 显示全部楼层
你的題目我看不太懂, 一次側對地有Basic insulation的要求, 二次側對地我印象中沒絕緣要求, 就算有應該也是functional insulation.
; e' ]1 Y, E: Y. {  m: N/ b7 i0 k# U若是一次側跟二次側的地接在一起, 那不就是一次側跟二次側絕緣等於(Basic insulation +Function insulation), 但是一次側跟二次側絕緣不是要求要Reinforced或是double insulation嘛? (Basic insulation +Function insulation不等於Reinforced或是double insulation吧?
发表于 2013-8-26 18:09 | 显示全部楼层
如果是保护接地,是可以的。
发表于 2013-8-26 22:37 | 显示全部楼层
一次测得地是一次电路的地跟二次电路的地吗
 楼主| 发表于 2013-8-27 08:50 | 显示全部楼层
Alexsong 发表于 2013-8-26 18:09 1 o8 `6 K4 |6 J9 Y. o
如果是保护接地,是可以的。

$ H" o. m. ^+ Y2 M: L保护接地是可以接在一起,除了保护接地呢?如功能接地呢
 楼主| 发表于 2013-8-27 08:51 | 显示全部楼层
可乐娃娃 发表于 2013-8-26 22:37
" g2 h# N9 ^/ _% x一次测得地是一次电路的地跟二次电路的地吗

! x* Y6 q& ?8 X* Q嗯,包括保护接地和功能接地。
发表于 2013-8-27 22:18 | 显示全部楼层
atuzai 发表于 2013-8-27 08:51
0 Q: B3 a7 v0 y+ u7 n. x嗯,包括保护接地和功能接地。
2 |: O6 N6 T: o' N
这个就分情况的,有些设备是做的比较好,不连接起来的,但是我见到的设备目前还是连在一起的,连载一起就会有一个问题如果大地如果是不纯净的,那到时候设备容易出问题
发表于 2013-9-5 16:07 | 显示全部楼层
可以的,很多时候一次侧地跟二次侧地相通,这种地可以判定为保护接地也可以判定为功能地,主要是看能不能通过接地阻抗的测试了。