安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 872|回复: 4

[综合话题] 接地的分类

[复制链接]
发表于 2013-6-25 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
功能性接地,保护接地,接地的连续性,这几个定义如何区分。谢谢大侠
& |3 P1 e- C/ i3 N. K6 H
发表于 2013-6-25 18:54 | 显示全部楼层
保护接地 (protective earth) 是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
7 ~" u; u! G! T% c# z# G9 |5 g! C$ T0 u2 Q
功能性接地 (functional earth) 是利用接地方法,以确保电气设备在正常條件下可靠和正常运作。
! S5 B2 O& f4 `9 i, j( H7 x
发表于 2013-6-25 18:58 | 显示全部楼层
接地的连续性 (earth continuity) 是指保护接地之导电性
发表于 2013-6-26 08:53 | 显示全部楼层
功能性接地:一般存在于与二类器具中% i+ A* R# a, I" p
保护接地:一般指的是01类1类器具接地
9 t( \6 K( C: Z' Z8 {接地的连续性:一般指的是01类1类器具接地部件之间的导电性能7 `1 a( ?, x! B4 V4 {
发表于 2013-6-26 09:29 | 显示全部楼层
接地连续性是要通过测试的,测量电源保护接地端子和设备中需要连接到保护接地端子的点之间的电阻。功能接地不需要测接地连续性,在I类设备中,一般是为了保持公共点做的连接。供参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 12:30 , Processed in 0.059188 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表