安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 806|回复: 7

[信息产品] 关于IEC 60950-1中的一个疑问

[复制链接]
发表于 2013-6-6 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
最近在研究IEC60950-1,发现标准中对于bonding线的规格要求,在table 2D中只给出了460A以下的要求,要是一个产品的保护器电流在460A以上,那应该怎么选择bonding conductor呢?
发表于 2013-6-6 09:34 | 显示全部楼层
你遇到这种设备没有?
 楼主| 发表于 2013-6-6 09:46 | 显示全部楼层
真遇到过。。。UPS,标准是IEC62040-1,里面的引用标准就是IEC60950-1,接地相关的都是参考IEC60950-1的。UPS的电流动不动就是600A以上的。。IEC60950-1里面的460A限制根本没法参考……
头像被屏蔽
发表于 2013-6-6 10:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-6 10:45 | 显示全部楼层
sjdsjd1985 发表于 2013-6-6 09:46
2 o5 k5 o+ |/ n& q% p2 W3 H真遇到过。。。UPS,标准是IEC62040-1,里面的引用标准就是IEC60950-1,接地相关的都是参考IEC60950-1的。U ...
) e& a4 R$ d# K; _
950里面适用的产品的最大额定电压也只有600V
 楼主| 发表于 2013-6-6 10:58 | 显示全部楼层
茶馆 发表于 2013-6-6 10:45   ]" \7 k5 n! O& V+ O6 |
950里面适用的产品的最大额定电压也只有600V
- x. f% Z; }% H+ d+ h
是啊,UPS电压是600V以下的,但是电流很大的,最高的800A都有。
发表于 2013-6-7 12:15 | 显示全部楼层
参考460A,或者测试解决
发表于 2013-6-7 13:27 | 显示全部楼层
你的UPS電流也太大了吧!! 感覺不是950用的產品# g1 [) ?  m# ^4 v2 \! A- \
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 10:47 , Processed in 0.065010 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表