[电源产品] 变压器次级线圈引出端与铁氟龙套管的问题

[复制链接]
发表于 2013-5-23 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UPS中使用的变压器,跨接一次电路和安全特低电压电路,原来初级线圈- s" B; G* k0 y# _
用的是三层绝缘线,次级线圈用的是普通漆包线,初次级线圈的引出端都套有铁氟龙套- \- A% u1 G3 s! @  r- r0 D8 A
管,现在我们想要取消次级线圈引出端的铁氟龙套管,由漆包线直线引出,这样是否
, O: F8 q$ [/ U" U' R还符合安全标准,是否可行?请高手们帮忙回复一下,拜托了!2 e# M3 V" P* ^6 o1 q
发表于 2013-5-23 14:48 | 显示全部楼层
没问题。
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:10 | 显示全部楼层
极品老工 发表于 2013-5-23 14:48
7 W# @; ?2 J# ]9 l5 L  z没问题。

1 j2 @0 c# g+ n: m多谢!我也觉得应该没问题,只是我是菜鸟级的,没有把握。
发表于 2013-5-23 16:25 | 显示全部楼层
這情況應注意鐵芯與初級電路之距離是否足夠
发表于 2013-5-23 16:30 | 显示全部楼层
为了这个将成本嘛?UPS的成本应该还不需要限制成这样。8 Y0 h. A4 W. d4 b
这个铁氟龙套管去了需要注意一个问题:线圈的两个引出端的电压差应该有好几百伏,假如你的引出线没有套管但是又从线圈上跨过来,那你的线圈估计就会短路了。

点评

去的是次级的铁氟龙管,哪有几百伏,我觉得应该没有问题  发表于 2013-5-23 17:31
我也感觉挺悬的  发表于 2013-5-23 16:38
 楼主| 发表于 2013-5-23 17:11 | 显示全部楼层
gcctony 发表于 2013-5-23 16:25 " `' v5 B6 [% @. ?/ O
這情況應注意鐵芯與初級電路之距離是否足夠
0 t. I9 w( C( D0 I( [
初级线圈引出端没有变,还是套有铁氟龙套管,只是跟安全特低电路相连的次级线圈的引出端不套铁氟龙套管。铁芯被看成是次级,铁芯和初级线圈应该是加强绝缘了,空气间隙和爬电距离要分别满足4.0和5.0mm,没错吧?
 楼主| 发表于 2013-5-23 17:16 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-5-23 16:30 ' z0 [+ o0 {7 V3 ^. U( C, b$ \1 @
为了这个将成本嘛?UPS的成本应该还不需要限制成这样。, N  x, u8 ?0 M7 X. [6 |
这个铁氟龙套管去了需要注意一个问题:线圈的两个引 ...

  L/ }; v; Z2 J9 s; g不是降成本的原因。只是去了次级引出端了铁氟龙套管,初级引出端还是保留铁氟龙套管,我个人觉得两线圈应该不会短路。
发表于 2013-5-23 17:45 | 显示全部楼层
zhxy 发表于 2013-5-23 17:16
5 l% @( {& `! x. |# d# b5 E$ ~+ g不是降成本的原因。只是去了次级引出端了铁氟龙套管,初级引出端还是保留铁氟龙套管,我个人觉得两线圈应 ...

! Q4 J' ]( Z: S3 i8 l( z3 f不好意思,看错了。只是去掉次级引出端。但是这个次级线圈和引出脚难道一点隔离都不要就靠漆包线?
 楼主| 发表于 2013-5-23 18:13 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2013-5-23 17:45
( V9 y9 R/ ?2 l; T不好意思,看错了。只是去掉次级引出端。但是这个次级线圈和引出脚难道一点隔离都不要就靠漆包线?

& g8 z/ e& ]6 f) k+ @次级引出端只是通过次级线圈的引出线与次级线圈相连,与次级线圈的其它漆包线不接触,再加上电压也不大,应该不需要再隔离。