安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: terry20120318
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] LED灯具CE 认证 咨询

[复制链接]
11#
发表于 2012-10-15 14:14 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
520168 发表于 2012-10-12 15:33 $ K# ~( O, K* r! z# E9 o
灯具专卖店也有GU10,E27,MR16 LED灯泡出售,不用焊接那么麻烦.
" f3 U* G. E9 a  Z: i, {" r1 ~
这样就说不清了,一句话,客户是上帝,客户要求就做呗,个人认为如果是产品是带单一的灯泡,那么专卖店里卖的灯泡就要有EN62471证书,那个就可以用了,如果产品是带多个灯泡,那么做EN62471就需要整机做了,这种情况下,不带灯泡卖就不好说了。
12#
发表于 2013-11-1 05:42 | 只看该作者
CE对普通台灯灯具有哪些要求?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2013-11-5 10:49 | 只看该作者
光生物安全测试,是要整灯做吗?假如我有18W、14W、9W、三种LED灯具,是三个都要做生物测试,还是只做18W的,就可以涵盖低功率的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2013-11-5 12:33 | 只看该作者
首先你需要清楚,光生物安全是针对光的,光一样,才谈得上覆盖。
0 o% c, A! G- c: n9 V- G( C4 m) K/ L如果18W、14W和9W,用的都是相同的LED,色温都一样,灯的光学结构也一样,那么只需要做18W,
! f6 c: B8 s+ l$ n* |5 [) W- T如果LED不同、色温不同、或者有些带了凸镜有些不带,都要分别测试评估。
回复 支持 反对

使用道具 举报