引用第6楼minglei于2008-10-22 20:24发表的 :
) q4 [5 D' l3 S2 I* OIEC60335-1与IEC61000-4-5的脉冲应该不是一样的。 ' W$ e0 B- T! R" z' x
完全是一样的, : g1 v. I% g" e3 N( b9 z: p
IEC 60335-1 clause 14:8 l* R# v/ n6 [1 ~: g$ D$ J, W1 ^! b
“The impulse test voltage has a no-load waveshape corresponding to the 1,2/50 μs standard+ s: W8 ]$ s' p, Y8 L. W
impulse specified in IEC 61180-1. It is supplied from a generator having a conventional! E/ f s) ~5 V! W, o9 @' f
impedance not exceeding 42 . The impulse test voltage is applied three times for each
* C" F' z8 n& A2 D$ p# N! |polarity with intervals of at least 1 s.”
5 X2 Z. n% I. p) k& ^; e3 d标准 waveform 来自 IEC 61180-1, 而 61180-1 的 waveform 就是与 61000-4-5 一样!
- o: l6 N4 f3 q1 R( z+ T/ |只是 60335 定义输出阻抗最大 42Ω. |
|